7.9 防腐蚀衬里管道安装


7.9.1  防腐蚀衬里管道的安装质量除应符合本节的规定外,尚应符合本规范第7.3节的有关规定。

一般项目

7.9.2  衬里管道安装前,应检查衬里层的质量,衬里层结构应完好和保持内部清洁。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,电火花检测或其他检测方法。

条文说明

7.9.2  衬里管道的衬里层不均匀或被破坏都会影响衬里管道的使用。衬里管道的安装质量要求与钢制管道相同。衬里管道在搬运、安装等过程中要注意保护,不得破坏衬里层。