5.6 支、吊架制作


Ⅰ 主控项目

5.6.1  管道支、吊架组件中主要承载构件的焊缝,应按国家现行有关标准和设计文件的规定进行无损检测。焊缝质量应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。

    检验数量:应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。

    检验方法:检查无损检测报告。

Ⅱ 一般项目

5.6.2  管道支、吊架的型式、材质、加工尺寸及精度应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,采用直尺、卡尺检查。

5.6.3  管道支、吊架焊接完毕应进行外观检查。焊缝外观质量应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,采用检查尺检查。

条文说明

5.6.1  吊架组件中主要承载构件的焊缝作为重要受力焊缝,应按设计文件的规定进行无损检测。因管道支、吊架属于钢结构件,本规范和现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683-2011均不适用它的焊接检验与验收,故其焊缝质量标准、无损检测方法及数量等,应由设计文件规定执行国家现行有关标准。

5.6.2  考虑到目前一些简单的支、吊架在现场制作的情况还比较普遍,在制作过程中,对管道支、吊架的形式、材质、加工尺寸等加以控制是必要的。