中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.5 铸铁管道安装


一般项目

7.5.1  铸铁管道安装的坐标、标高允许偏差应符合表7.5.1的规定。管道安装后各管节间应平顺,接口应无突起、突弯、轴向位移现象。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:采用经纬仪和尺量检查。

7.5.2  管道沿直线安装时,承插接口的环向间隙应均匀,承插口间的轴向间隙应不小于3mm。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:尺量检查。

7.5.3  管道沿曲线安装时,接口的允许借转角应符合表7.5.3的规定。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:尺量检查。

7.5.4  管道柔性接口连接应符合下列规定:

    1  承插接口连接时,承口的内工作面、插口的外工作面应修整光滑,不得有影响接口密封性的缺陷,插口推入深度应符合设计或产品技术文件要求。

    2  法兰接口连接时,插口与承口法兰压盖的纵向轴线应重合。连接螺栓终拧扭矩应符合设计或产品技术文件要求。接口连接后,连接部位及连接件应无变形、破损现象。螺栓安装方向应一致。采用钢制螺栓和螺母时,防腐处理应符合设计要求。

    3  橡胶圈安装位置应准确,不得扭曲、外露;沿圆周各点应与承口端面等距,其允许偏差为±3m。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,扭矩扳手检查,尺量检查,检查施工记录。

7.5.5  管道刚性接口连接应符合下列规定:

    1  油麻填料的打入深度应为承口总深度的1/3,且不应超过承口三角凹槽的内边;橡胶圈装填应平展、压实,不得有松动、扭曲、断裂等缺陷。

    2  接口水泥应密实饱满,其接口水泥面凹入承口边缘的深度不得大于2mm,水泥强度应符合设计文件的规定。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,尺量检查。

条文说明

7.5.1~7.5.5  柔性接口的球墨铸铁管道在工业装置中已得到广泛应用,而刚性接口的灰口铸铁管道已逐渐被淘汰。本节主要依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008,并结合施工经验,增加了柔性接口的铸铁管道安装质量验收的内容。由于铸铁管道使用的工况条件相对较低,所以本节所有条款均作为一般项目控制。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业金属管道工程施工质量验收规范 GB50184-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读