7.2 管道预制


一般项目

7.2.1  预制完毕的管段,应按轴测图标注管线号和焊缝编号。内部应清理干净,并应封闭管口。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:按轴测图检查。

7.2.2  自由管段和封闭管段的加工尺寸允许偏差应符合表7.2.2的规定。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:采用直尺检查。

条文说明

7.2.1、7.2.2  近年来,随着现场施工机械化程度的提高、现场工厂化预制条件的改善,管道加工预制深度不断提高,管道预制工作量加大,对预制完毕的管段进行质量验收是必不可少的一道程序。故本次修订增加了管道预制的验收要求,通过对预制质量的控制,有效地保证安装质量。