C.8 密闭性测试


C.8.1  本节适用于确认有无被污染的空气从相邻洁净室(区)或非洁净室(区)通过吊顶、隔墙等表面或门、窗渗漏入洁净室(区)。适用于1级至5级的洁净室(区)进行测试。可采用光度计法和粒子计数器法进行测试。

C.8.2  采用粒子计数器法时,测量被评价表面的洁净室(区)外部的空气中悬浮粒子浓度,应大于洁净室(区)内的浓度104的倍数,并应至少大于或等于3.5×106/m3;其空气中悬浮粒子浓度不符合要求时,应添加气溶胶提高浓度。

    粒子计数器扫描时,仪器应距离洁净室(区)内待测试的接缝密封处或啮合面5cm~10cm;扫描速度应为5cm/s。对敞开的门廊处的测试,应在距离洁净室(区)内敞开的门0.3m~3.0m处检测空气中悬浮粒子浓度。

C.8.3  采用光度计法,测量洁净室(区)内侧被评价表面的空气中悬浮粒子浓度,在光度计0.1%档的设定值时,光度计的读数超过0.01%即确认存在渗漏,并应做记录。