中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.2 微振控制设施施工


Ⅰ 主控项目

10.2.1  洁净厂房的微振控制设施的施工应按下列阶段进行测试分析:

    1  现场环境振动测试及分析;

    2  建筑结构振动特性测试及分析;

    3  精密设备仪器安装场所环境振动测试及分析;

    4  竣工验收测试及分析。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:核查测试分析报告。

10.2.2  隔振台、隔振装置、隔振器等的施工安装应符合工程设计文件的要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:核查施工安装记录。

10.2.3  隔振装置施工安装时,应核对空气弹簧隔振器、阻尼器、限位器、高度调节器,以及配管、底座的规格、数量、尺寸,并应符合设计要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察检查,尺量。

10.2.4  安装隔振器的地面、台板等应平整、清洁;各组(个)隔振器承受荷载的压缩量应均匀,高度误差应小于2.0mm。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察检查,尺量。

10.2.5  隔振设施安装时应调整被隔振体高度达到规定值。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察检查,尺量。

Ⅱ 一般项目

10.2.6  隔振台的台板表面应平整、清洁,台板水平度误差应符合设计要求,且不宜大于3‰。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察检查,尺量。

10.2.7  隔振所用的支、吊架,其结构形式、尺寸应符合设计文件的要求,焊接应牢固,焊缝应饱满、均匀。

    检查数量:抽查50%。

    检验方法:核查施工记录,观察检查。

10.2.8  地板或楼板整体式隔振系统,支承结构、地板或楼板应平整、清洁,水平度误差应符合设计要求。

    检查数量:抽查50%。

    检验方法:核查施工记录,观察检查。

条文说明

Ⅰ 主控项目

10.2.1、10.2.2  微振控制设施的施工安装的特点是应与设计、测试密切配合进行,所以在条文中规定了测试分析阶段,并根据测试分析结果对微振控制设施进行调试。隔振台等的施工安装应认真按工程设计要求进行。

10.2.3、10.2.4  隔振器安装用地面状态既对微振控制设施的安装质量产生影响,也可能成为相关环境的污染来源,为此制订本条的规定。

 一般项目

10.2.6、10.2.7  这两条对隔振台的台板表面,隔振用支、吊架的制作和安装的质量验收作出了规定。

10.2.8  由于整体式隔振系统常常是直接与相关设备安装在同一房间内,所以本条对安装用支承结构、地板(楼板)作出了相应的规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
洁净厂房施工及质量验收规范 GB51110-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读