中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.3 电气设备安装


9.3.1  配电盘(柜)、接线盒、插座箱和照明灯具等的位置、规格应符合设计文件要求。

9.3.2  电气设备的安装还应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。

9.3.3  洁净室(区)内配电盘(柜)、接线盒、插座箱和照明灯具等电气设备,内、外表面应平整、光滑、不积尘、易清洁,安装后应进行擦拭,并应无积尘。

Ⅰ 主控项目

9.3.4  洁净室(区)内配电盘(柜)的安装应符合下列规定:

    1  嵌入式安装的配电盘(柜)与墙体之间的接缝应进行密封处理;

    2  嵌入式、挂墙式盘(柜)的安装高度应符合工程设计文件要求,其底标高不宜低于1.2m。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察检查。

9.3.5  洁净室(区)内嵌入式安装的接线盒、插座箱与墙体之间的接缝应进行密封处理。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察检查。

9.3.6  照明灯具、开关的安装应符合下列规定:

    1  洁净室(区)内嵌入式安装的灯具与顶棚之间应进行密封处理;

    2  照明灯具采用吸顶安装时,灯具与顶棚之间宜采用气密性垫片密封,并应在接缝处涂以密封胶;

    3  泪珠灯安装时,应在进线处进行密封处理;

    4  嵌入式安装的开关盒,其面板应紧贴墙面,接缝处应涂密封胶。

    检查数量:按室(区)分别抽查30%。

    检验方法:观察检查。

Ⅱ 一般项目

9.3.7  洁净室(区)内的配电盘(柜)内的配线应做到横平竖直、色别正确、标志齐全、连接可靠。

    检查数量:全数检查

    检验方法:观察检查。

9.3.8  洁净室(区)内的接线盒、插座箱的安装应端正,并应符合设计要求,设计无要求时,安装高度宜为1.0m~1.2m。

    检查数量:按装(区)分别抽查30%。

    检验方法:观察检查。

条文说明

9.3.3  洁净室(区)内的配电盘(柜)、接线盒等电气设备的品种、数量多,分布广,若安装不当很容易散发、滞留、积存污染物,为此本条对配电盘(柜)等的安装和清洁作出了规定。

 主控项目

9.3.4  本条主要是对洁净室(区)内的嵌入式配电盘(柜)与墙体之间接缝的密封处理作出了规定,该接缝处理不当,常常会成为洁净室(区)污染物渗漏或散发的处所。为方便运行操作,本条推荐配电盘(柜)的安装高度为1.2m。

9.3.6  洁净室(区)内照明灯具、开关的品种、数量很多,墙体、顶棚或地面都可能是安装处所,对于灯具、开关的安装不当或接缝或密封等处理不当,都将成为洁净室(区)的污染源,所以本条对各种照明灯具、开关的安装方式、密封处理等作出了规定。

 一般项目

9.3.7  本条对洁净室(区)内的配电盘(柜)内的配线要求,接线盒,插座箱内、外表面等安装质量验收作出了规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
洁净厂房施工及质量验收规范 GB51110-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读