中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 不锈钢管道安装


7.3.1  管道安装作业不连续时,应采用洁净物品对所有的管口进行封闭处理。

Ⅰ  主控项目

7.3.2  管材切割宜采用机械割管刀或不锈钢带锯或等离子法进行切割。切口表面应平整、光洁,端面倾斜偏差不应大于管子外径的5%,且不得超过1mm。

    检查数量:按数量抽查20%,且不得少于一个系统。

    检验方法:核查施工记录或观察检查、尺量。

7.3.3  不锈钢管的焊接,应符合下列规定:

    1  焊缝位置、坡口加工应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定;

    2  不锈钢管的焊接应采用手工氩弧焊,焊接时管道内应充氩气进行管内保护,焊接接头应为全焊透结构;

    3  管子或管件、阀门组对时,应做到内壁平齐,对口错边量不得超过壁厚的10%,且不应大于2mm;

    4  焊接前焊缝处应将油污处理干净,焊接后,焊接接头表面应进行处理。

    检查数量:按数量抽查20%,至少抽查一个系统。

    检验方法:核查施工记录或尺量、观察检查。

7.3.4  不锈钢管道采用法兰连接时,法兰紧固螺栓应采用不锈钢材质;法兰垫片宜采用金属垫片或氯离子含量不超过50×10-6的非金属垫片。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察检查、产品合格证。

7.3.5  不锈钢管不得直接与碳素钢支架、管卡接触,应以塑料或橡胶垫片隔离,或采用氯离子含量不超过50×10-6的非金属垫片。法兰螺栓应采用不锈钢材质,垫片应采用氯离子含量不超过50×10-6的非金属垫片。

    检查数量:按数量抽查30%,且不得少于一个系统。

    检验方法:观察检查、产品合格证。

Ⅱ  一般项目

7.3.6  管材、管件、阀门内、外表面不得有明显划痕或锈斑,其规格、型号和性能应符合设计文件的规定。

    检查数量:按数量抽查30%,且不得少于一个系统。

    检验方法:观察检查、核查验收记录。

7.3.7  管道分支宜采用三通连接,干管与支管相差2个管径及以上时,可采用等离子切割机或专用机械开口。采用等离子切割机开口时,应有避免或减少高温碎渣飞溅至管内的措施。

    检查数量:按数量抽查30%,且不得少于一个系统。

    检验方法:观察检查、核查验收记录。

条文说明

7.3.1  在不锈钢管道安装作业时,为防止因不连续作业引起管道内表面和接头处被杂物、油脂等污染,严重影响不锈钢管焊接质量和施工作业安全以及生产运行安全,为此作了本条的强制性规定。

 主控项目

7.3.2  本条对不锈钢管切割方法和切口表面质量的质量验收主控项目内容作出了规定。这些方法和切口表面质量要求是目前洁净厂房施工实际采用的方法和质量验收。并规定应有施工记录,以便核查。

7.3.3  为确保不锈钢管焊接质量,本条对焊接时管子或附件的组对、氩弧焊接要求和焊接前、后的处理等的质量验收主控项目内容作出了规定;由于是普通不锈钢管的焊接,所以要求焊缝位置、坡口加工等应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的相关规定。这里强调不锈钢管的焊接过程应采用充氩气保护的氩弧焊,以防止氧化和确保焊接质量。

7.3.4、7.3.5  这两条对采用法兰时的紧固螺栓和法兰垫片的选择要求以及与碳素钢支架、管卡之间的隔离垫片选择要求的质量验收主控项目内容作出了规定。对非金属垫片中氯离子的含量的要求是参照现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010中第7.6.7条:“不锈钢管道法兰用非金属垫片,其氯离子含量不得超过50×10-6”的规定制订的。

 一般项目

7.3.7  为减少或避免安装后的不锈钢管内的焊渣等异物,本条推荐不锈钢管道分支采用三通连接;只有当管径相差较大时,方可采用现场切割开口方式,并对切割开口方式提出了要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
洁净厂房施工及质量验收规范 GB51110-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读