中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 净化空调设备安装


5.4.1  净化空调设备应有齐全的随机文件,应包括装箱清单、说明书、产品质量合格证书、性能检测报告和必要的图纸等,进口设备还应有商检文件等。

5.4.2  设备安装前,应在建设单位和有关方的参加下进行开箱检查,并应做好开箱或验收记录。

5.4.3  设备的搬运、就位应符合下列规定:

    1  设备的搬运、吊装应符合产品说明书的有关要求,并应做好相关保护工作;

    2  设备就位前,应对其安装场所和设备基础进行核对、验收;

    3  设备就位、安装应符合产品说明书的要求和相关标准的规定。

Ⅰ  主控项目

5.4.4  高效空气过滤器安装前应具备下列条件:

    1  洁净室(区)建筑装饰装修和配管工程施工应已完成,并应验收合格;

    2  洁净室(区)应已进行全面清洁、擦净,净化空调系统应已进行擦净和连续试运转12h以上;

    3  高效过滤器安装场所及相关部位应已进行清洁、擦净;

    4  高效过滤器应已进行外观检查,产品质量应符合设计图纸要求和国家现行标准《空气过滤器分级与标识》CRAA 430的有关规定。框架、滤纸、密封胶等无变形、断裂、破损、脱落等损坏现象。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察检查。

5.4.5  高效空气过滤器的安装应符合下列规定:

    1  经外观检查合格后,应立即进行安装。

    2  安装高效过滤器的框架应平整、清洁,每台过滤器的安装框架的平整度偏差不得超过1mm。

    3  过滤器安装方向应正确,安装后过滤器四周和接口应严密不漏。

    4  采用机械密封时,应采用气密垫密封,其厚度应为6mm~8mm,并应紧贴在过滤器边框上;安装后垫料的压缩应均匀,压缩率应为25%~50%。

    5  采用液槽密封时,槽架应安装水平,并不得有渗漏现象;槽内应无污物和水分。槽内密封液高度宜为槽深的2/3,密封液的熔点宜高于50℃。

    检查数量:全数检测、检漏。

    检验方法:尺量、观察检查,安装后检漏测试方法应按本规范附录C执行。

5.4.6  风机过滤器机组(FFU)的安装应符合下列规定:

    1  安装前具备的条件应符合本规范第5.4.4条的要求;

    2  应在清洁环境进行外观检查,不得有变形、锈蚀、漆膜脱落、拼接板破损等现象;

    3  安装框架应平整、光滑;

    4  安装方向应正确,安装后的风机过滤器机组(FFU)应方便维修;

    5  与框架之间连接处应采取密封措施。

    检查数量:全数检测、检漏。

    检验方法:观察检查,高效过滤器安装后检漏测试方法应按本规范附录C执行。

5.4.7  洁净层流罩的安装应符合下列规定:

    1  安装前应进行外观检查,并应无变形、脱落、断裂等现象。

    2  安装应采用独立的立柱或吊杆,并应设有防晃动的固定措施,且不得利用相关设备或壁板支撑。

    3  直接安装在吊顶上的层流罩,其箱体四周与吊顶板之间应设有密封和隔振措施。

    4  垂直单向流层流罩的安装,其水平度偏差不得超过0.1%;水平单向流层流罩的安装,其垂直度偏差应为±1mm,高度允许偏差应为±1mm。

    5  安装后,应进行不少于1.0h的连续试运转,并应检查各运转设备、部件和电气联锁功能等。

    检查数量:全数检测、检漏。

    检验方法:尺量、观察检查,高效过滤器安装后检漏测试方法应按本规范附录C执行。

5.4.8  净化空调系统空气处理机组的组装安装应符合下列规定:

    1  型号、规格、方向、功能段和技术参数应符合设计要求;

    2  各功能段之间应采取密封措施;

    3  现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测,空气洁净度等级1级~5级洁净室(区)所用机组的漏风率不得超过0.6%,6级~9级不得超过1.0%,漏风率的检测方法应符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T 1429的有关规定;

    4  内表面应平整、清洁,不得有油污、杂物、灰尘;

    5  检查门的门框应平整,密封垫应符合本规范第5.2.12条的规定。

    检查数量:洁净室(区)空气洁净度1级~5级所用机组全数检查,空气洁净度6级~9级抽查50%。

    检验方法:尺量、观察检查。

5.4.9  净化空调系统中电加热器的安装应符合下列规定:

    1  电加热器外表面应光滑不积尘,宜采用不锈钢材质;

    2  电加热器前后800mm的绝热保温层应采用不燃材料,风管与电加热器连接法兰垫片应采用耐热不燃材料;

    3  金属外壳应设良好接地,外露的接线柱应设安全防护罩。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察检查,查验产品合格证和进场验收记录。

Ⅱ  一般项目

5.4.10  空气吹淋室的安装应符合下列规定:

    1  应按工程设计要求,正确进行空气吹淋室的测量、定位;

    2  安装就位前,应进行外观检查,并应确认外形尺寸、结构部件齐全、无变形、喷头无异常或脱落等;

    3  应检查空气吹淋室安装场所的地面平整、清洁,相关围护结构留洞应符合安装要求;

    4  空气吹淋室与地面之间应设隔振垫,与围护结构之间应采取密封措施;

    5  空气吹淋室的水平度偏差不得超过0.2%;

    6  应按产品说明书相关要求,进行不少于1.0h的连续试运转。应检查各运动设备、部件和电气连锁性能等。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:尺量、观察检查,查验产品合格证和进场验收记录。

5.4.11  机械式余压阀的安装应符合下列规定:

    1  应按工程设计要求,正确进行余压阀的测量、定位;

    2  安装就位前,应进行外观检查,确认结构应能正确地灵敏动作;

    3  安装就位的余压阀,其阀体、阀板的转轴允许水平偏差不得超过0.1%;

    4  余压阀的安装应牢固,与墙体的接缝应进行可靠密封。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:尺量、观察检查。

5.4.12  干表冷器的安装应符合下列规定:

    1  应按工程设计要求,正确进行干表冷器的测量、定位;

    2  与冷冻水供、回水管的连接应正确,且应严密不漏;

    3  换热面表面应清洁、光滑、完好。在下部宜设排水装置,冷凝水排出水封的排水应畅通。

    检查数量:抽查30%。

    检验方法:尺量、观察检查,核查验收记录。

5.4.13  集中式真空吸尘系统的安装应符合下列规定:

    1  系统管材内壁应光滑,并应采用与其所在洁净室(区)具有相容性的材质;

    2  安装在洁净室(区)墙上的真空吸尘系统的接口应设有盖帽; 

    3  真空吸尘系统的弯管半径不得少于管径的4倍,不得采用褶皱弯管;三通的夹角不得大于45°; 

    4  吸尘管道的敷设坡度宜大于0.5%,并应坡向立管或吸尘点或集尘器;

    5  在吸尘管道上,应设置检查口。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:尺量、观察检查,查验产品合格证和进场验收记录。

条文说明

5.4.1~5.4.3  这几条是净化空调设备安装施工质量验收的通用要求。

    (1)齐全的随机文件,既代表了产品的内涵质量,又是安装、运行的依据,相关各方均应十分重视。

    (2)设备的开箱检查、验收是设备交接、安装的重要环节,应根据具体工程情况确定由建设方和有关方共同进行,并认真做好开箱、验收记录。

    (3)设备的搬运、吊装、就位是设备安装中十分重要的环节,特别是大型、特殊结构的净化空调设备,在第5.4.3条规定中强调:一是应符合产品说明书要求,做好相关保护工作,防止设备损坏,这是确保设备安全搬运、吊装、就位和在此过程中人身安全的基本要求;二是应符合相关标准规范中的有关规定,也是确保净化空调设备安装质量的重要依据,应该认真执行。

 主控项目

5.4.4、5.4.5  这两条规定了高效空气过滤器安装前应具备的条件和安装验收主控项目的内容。由于高效过滤器是净化空调系统的核心设备,所以强调高效过滤器的产品质量应符合设计图纸和国家现行标准《空气过滤器》CRAA430中的有关规定。对高效过滤器(HEPA)应在额定风量下,按最易穿透粒径法(MPPS)的效率低于99.9995%,但不低于99.95%;超高效过滤器(ULPA)应在额定风量下,按最易穿透粒径法(MPPS)的效率不低于99.9995%。洁净厂房的高效空气过滤器的安装质量对空气洁净度等级的实现至关重要,必须认真按规定实施。

5.4.6  风机过滤器机组(FFU)是高效过滤器、风机等的组合,所以它的安装和安装前后的要求与高效空气过滤器是相似的,但由于安装FFU的吊顶上方的送风静压箱相对于洁净室(区)是“负压”,所以FFU与吊顶板的密封方式一般均为机械密封;并应根据FFU的构造特点,十分注意FFU安装方向的正确性,避免安装差错的发生。

5.4.7  洁净层流罩一般用于空气洁净度等级为6~7级的洁净室(区)内局部要求提供5级的独立空气净化设备,它是确保产品生产所需较高的空气洁净度等级要求的重要手段。根据洁净厂房中产品种类的差异,可能需要在不同使用场所安装水平单向流层流罩或垂直单向流层流罩,为此作了第4款的规定。本条对洁净层流罩安装前准备、安装及安装后的检测、检漏作出了主控项目内容的规定,并规定应对洁净厂房中的所有洁净层流罩作全数检测、检漏。

5.4.8  本条规定的洁净厂房的空气处理机组包括净化空调系统的新风空气处理机组、循环风空气处理机组等,其目的是为了确保空气处理机组安装时达到洁净、严密的要求,其中规定的漏风率指标,既是为了保持必需的气密性,也是为使净化空调系统达到节能降耗的要求的需要。

5.4.9  由于电加热器一般是设置在净化空调系统的风管内,为此本条的第1款规定电加热器的外表面应洁净、无尘、易清洁;第2、3款是强制性条款,由于净化空调系统中设置的电加热器应适应洁净室(区)内的温度调节需要,有时可能工作温度较高,为防止因高温引起火情的发生,应在规定的长度内设置如岩棉、离心玻璃棉等不燃材料进行保温;连接法兰的垫片应采用如金属垫片等耐热不燃材料。为防止电加热器金属外壳、外露的接线柱在运行中不慎发生短路引发火情,应按电加热器外壳、接线柱的外形状况设置安全保护罩等,并对金属外壳实施良好的接地。

 一般项目

5.4.10  空气吹淋室是洁净厂房人员净化的重要手段之一,为正确进行安装、试运转,本条对其安装的质量验收作出了规定。为使空气吹淋室满足使用要求,空气吹淋室应按工程设计要求进行测量、定位;为了检验安装后的空气吹淋室的性能参数是否达到产品说明书要求,应进行至少1.0h的连续试运转,认真检查各运转设备、部件、电气联锁(包括空气喷头等)的运转状态,确认是否符合说明书的要求。

5.4.11  本条对机械式余压阀安装过程的测量、定位,允许偏差和密封等的质量验收作出了规定。为使余压阀在洁净室(区)的静压值调试中准确调整定位,在第2款和第3款中规定阀板灵敏动作和转轴水平偏差的要求。

5.4.12  本条对洁净厂房中设置的干表冷器的安装质量验收作出了规定。其中与冷冻水供、回水管的连接应正确,且严密不漏以及在下部宜设排水措施,并应畅通排水,此项试验工作一般应与冷冻水系统同步进行,并以所有干表冷器及其附件均不泄漏为合格。

5.4.13  一般在洁净室(区)面积较大的洁净厂房中设置集中式真空吸尘系统,为确保吸尘系统的通畅、不积尘和系统停用时不会对洁净室(区)带来污染,本条对真空吸尘系统的材质、附件、坡度等的安装质量验收作出了规定,这些规定在目前国内已建立的一些洁净厂房中基本上都是这样制作安装的。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
洁净厂房施工及质量验收规范 GB51110-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读