中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

19.1 一般规定


19.1.1 体育建筑电气设计应在满足体育建筑功能要求的前提下,通过合理的系统设计和设备配置,对其进行有效、科学的控制与管理,减少能源和资源消耗,提高能源利用率。
19.1.2 体育建筑应结合赛时与赛后不同模式、功能及运营要求等因素,分析研究永久负荷与临时负荷,采用合理的节能措施。
19.1.3 乙级及以上等级体育建筑宜设置分项计量和能源管理系统,并应符合国家相关规定。
19.1.4 电气设计宜选用符合国家现行有关能效标准规定的节能型电气产品。

条文说明
19.1.1 节能设计的原则和前提是首先要满足功能要求,不能因为节能而降低功能要求和标准,即满足功能要求的节能才有意义。合理的系统设计和设备配置是电气节能设计的关键。现在社会上有些误区,认为使用节能灯等节能产品就是节能设计,其实系统设计更为重要,季节性、临时性的负荷等的运行和管理都是通过系统设计来实现节能目的的。
19.1.2 体育建筑的负荷变化很大,有比赛或活动时负荷大,平时负荷很小,电气设计时需要研究这些负荷及其使用的特点。本规范第1.0.4、1.0.5、3.1.2、3.3.5、3.4.1等条款就是根据此特点编制而成,以达到节能设计的目的。
19.1.3 2008年,住房和城乡建设部相继颁布了《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》等技术文件,通过安装分类和分项能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现重点建筑能耗的在线监测和动态分析功能。分项能耗是指建筑消耗的各类能源按主要用途划分并进行采集和整理的能耗数据,如:空调用电、动力用电、照明用电等。
19.1.4 达不到国家能效标准规定的电气产品是高耗能产品。目前,诸多电气产品已有国家能效标准,一般能效标准有最低能效要求,最低能效指标是强制性的,必须满足。另一指标是节能指标,该指标严于最低能效指标。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读