3.1 一般规定


3.1.1 本章适用于体育建筑中35kV及以下供配电系统的设计。
3.1.2 体育建筑供配电系统的构成应简单可靠、灵活方便、减少电能损失。
3.1.3 体育建筑供配电系统设计应符合国家现行标准《供配电系统设计规范》GB 50052和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。
条文说明
3.1.1 体育建筑、体育建筑群的规模较大,用电量较多,经常会用到35kV、20kV供配电系统,故本章的适用范周定为35kV及以下供配电系统。