12.1 一般规定


12.1.1 体育建筑防雷设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的规定。
12.1.2 室外体育场的比赛场地可不在建筑物防雷设施的保护范围内。
条文说明
12.1.2 室外场地的防雷设计受诸多条件限制,有的建筑物防雷难以保护比赛场地,如室外网球、田径场、足球场、垒球场、棒球场、曲棍球场、公路白行车、马拉松等。本条特作此规定。