中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.4 供配电系统


3.4.1 综合运动会主体育场不应将开幕式、闭幕式或极少使用的大容量临时负荷纳入永久供配电系统。特级和甲级体育建筑的供配电系统应具有临时电源接入的条件。
3.4.2 特级、甲级体育建筑以及体育建筑群的高压供配电系统应采用放射式为分配变电所供电,高压供配电系统不宜多于两级。
3.4.3 规模较小且位置分散的乙级及以下等级的体育建筑群,可采用环式或树干式供配电系统。
3.4.4 根据不同赛事的要求,体育建筑的供配电系统应具备改造的条件。
条文说明
3.4.1 综合运动会主体育场的开幕式、闭幕式或极少使用的大容量临时负荷的特点是负荷容量大,使用时间短,节目不可复制,供电可靠性要求高,如果将这类负荷纳人到永久供配电系统,会使系统变得很复杂,这些负荷使用结束后系统、设备闲置,造成固定资产投入过大而使用率低下,不利于节能、环保。本条要求特级和甲级体育建筑的供配电系统,需具有临时电源接入的措施,届时这些负荷可以由临时电源供电,形成独立的临时供配电系统。
3.4.2 本条与国家标准《供配电系统设计规范》GB50052-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2009的第4.0.7条和4.0.6条相一致,高压总供配电系统为第一级,放射式至分配变电所形成第二级高压系统。体育建筑中高压供配电系统一般不会多于两级,故本规范有此规定。
3.4.3 本条与国家标准《供配电系统设计规范》GB50052-2009的第4.0.7条相一致,并结合体育建筑的特点进行了细化。对于“规模较小”的判定,由设计者灵活掌握,需考虑下列主要因素:
    1 一个回路总容量不超过其保护和电缆载流量的相关要求;
    2 满足电压降的要求。
    第3.4.2条和第3.4.3条之外的体育建筑,如乙级体育建筑,当其规模和用电量较大时,由设计者灵活掌握。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读