5.2 继电保护及电气测量


5.2.1 特级和甲级体育建筑的数字式继电保护装置宜分散布置在高压配电装置上,与低压供配电系统、柴油发电机组组成统一的配电自动化系统,并应具备接入建筑设备管理系统的条件。
5.2.2 体育建筑配变电所中固定安装的测量仪表可采用指示仪表、记录仪表或数字仪表。设有分配变电所的乙级及以上体育建筑,宜采用数字仪表,且数字仪表组成的系统应采用开放式协议和分布式系统。
5.2.3 当体育建筑配变电所中固定安装的测量仪表采用数字仪表时,应符合下列规定:
    1 配变电所的低压总进线处应设置多功能数字仪表,并应具有三相电流、电压、有功功率、谐波电流、谐波电压的测量功能;
    2 当体育建筑中有出租用房或用电单位的有功电量计量点时,其供电回路应采用具有有功电能计量功能的仪表;
    3 多功能数字仪表应与电流互感器相匹配。
5.2.4 当体育建筑采用并网运行的分布式能源系统且装设双向计量装置时,宜采用送受双向的有功电能表。

条文说明
5.2.2 固定安装的测量仪表有指示仪表、记录仪表和数字仪表等类型。指示仪表仅具有测量数据的指示作用,不具有保存、记录数据等功能,例如常用的指针式仪表。记录仪表又分为有笔(有纸)记录仪表和无笔(无纸)记录仪表,记录仪表具有保存功能。用数字显示被测值的仪表叫数字仪表,它把测量转化为数字量并以数字形式显示出来,具有数据测量、显示、保存、处理等功能,可以组网成系统。
    对于设有分配变电所的乙级及以上等级的体育建筑,建议采用数字仪表,并且数字仪表组成的系统需采用开放式协议和分布式系统。这一规定与本规范第19.1.3条相配合,为分项计量奠定基础。
 5.2.3 多功能数字仪表多用于低压配电系统,通过电流互感器采集电流信号,因此两者间匹配非常重要,“匹配”包括相数、量程、精度、变比等诸多方面。一般来说,含有有功功率、无功功率、电能测量,需要匹配三相或两相电流互感器。体育建筑中往往会有出租用房,考虑精度问题,若采用多功能数字仪表进行电能计量仅能作为内部计量用。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014