13.3 系统维护


13.3.1 应检查母钟及子钟状态,并做好清洁。
13.3.2 应测试主、备母钟的切换。
13.3.3 应维护标准时间源,并应检查防雷措施。
13.3.4 应维护其他时间控制设备。
条文说明
13.3.1 子钟维护:
    1 检查子钟工作状态,能够正确显示时间信息;
    2 用干净抹布擦拭子钟表面达到无积尘、水迹,并用清洁剂清洁表面污迹。
    母钟维护:系统同步检查。
13.3.3 GPS/北斗等信号接收单元维护:
    1 检查GPS/北斗等信号接收单元工作状态;
    2 天线检查;
    3 防雷措施检查。
13.3.4 其他时间控制设备维护内容:
    1 状态检查,如是否能够正确显示时间信息;
    2 网管终端设备检查,如母钟及子钟各指针工作状态是否正常;
    3 系统同步检查。