4.2 弱电间


4.2.1 弱电间日常维护宜每周一次。
4.2.2 日常维护应包括下列工作:
    1 检查弱电间内各设备的电源质量、设备外壳接地情况;
    2 检查弱电间通风、照明、温度、湿度及门锁锁闭功能,使其满足设备的工作要求;
    3 整理弱电间线缆,确保线缆整齐、无松脱、无断裂、无氧化、标识清晰;
    4 检查设备散热风扇;
    5 设备清洁维护,杂物清除。
条文说明
4.2.2 本条规定了弱电间日常维护的要求。
    第1款 电源质量主要核查电压、频率及谐波污染情况。
    第2款 弱电间应满足设备运行的环境要求。
    第4款 除尘及紧固,必要时更换风扇(包括机柜散热风扇)。