11.3 系统维护


11.3.1 会议系统巡检时应检查下列内容:
    1 会议扩声系统的话筒、功放、音箱使用是否正常;
    2 会议视频显示系统的图像质量;
    3 会议灯光系统的灯光控制、灯的角度和亮度;
    4 会议同声传译系统译员台的监听和话筒设备功能、发射接收系统;
    5 会议讨论系统主席机功能是否正常;
    6 会议电视系统远端连接性能和自动跟踪功能;
    7 会议表决系统的表决速度和准确性;
    8 会议集中控制系统的控制功能;
    9 会议摄像系统的摄像质量及预制位准确度;
    10 会议录播系统的录像和回访效果;
    11 会议签到管理系统的签到准确性和报表、统计功能;
    12 会议预约管理系统的预约登记和会议排期功能;
    13 会议信息显示系统的会议信息发布功能;
    14 会议电视系统宜检测声音延时、声像同步、会议电视回声、图像清晰度和图像连续性。
11.3.2 会议系统设备宜每月联网测试一次。

条文说明
11.3.2 通过设备加电和联网测试,确保系统设备电性能的正常。