中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 系统维护


6.3.1 应检查用户电话交换系统、调度系统、会议电话系统和呼叫中心的机房环境,包括配电、温度、湿度、防静电、防雷与接地,确认环境满足设备运行要求。
6.3.2 应检查用户电话交换系统设备的功能,可包括内部用户间呼叫、出局本地呼叫、出局长途呼叫、呼叫特服号码、话务员转接、计费,并应记录检查结果。
6.3.3 应检查调度系统设备的功能,可包括强插/强拆、组呼/群呼、自动应答、扬声对讲、一键呼叫、建组、用户分级管理、录音功能、与用户电话交换系统互通、与其他控制系统联动,并应记录检查结果。
6.3.4 应检查会议电话系统设备,可包括自动语音呼叫功能、人工语音呼叫功能、与用户电话交换系统互通、用户数据查询/添加/修改/删除功能,并记录检查结果。
6.3.5 应检查呼叫中心设备,可包括内部用户间呼叫、出局本地呼叫、出局长途呼叫、呼叫特服号码和话务员转接,并应记录检查结果。
6.3.6 软件的管理和维护应包括下列内容:
    1 增删和修改用户数据;
    2 增删和修改局向数据;
    3 每季度测试用户功能;
    4 定时运行诊断程序检测其工作状态;
    5 及时备份和打印数据库资料,并做好保管工作;
    6 配合厂家做好软件远程维护工作;
    7 软件防病毒和杀毒。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑智能化系统运行维护技术规范 JGJ/T417-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读