10.2 系统运行


10.2.1 应按照使用要求正常进行业务广播、背景广播、紧急广播。
10.2.2 应在接到紧急广播要求后10s内,向相关区域播放紧急广播。
10.2.3 开关广播设备电源之前,应将功放的音量电位器旋至最小。
10.2.4 应适当控制业务广播和背景广播的音量,音量调节不宜过快。
10.2.5 寻呼完毕后,各寻呼终端应关闭寻呼功能。
10.2.6 手动操作完毕后,应将各功能键复位。有自动控制功能的广播系统应回到自动控制状态。
条文说明
10.2.4 音量控制应考虑现场环境嘈杂程度。
    不能过快扭转音量控制开关,包括纯后级功放等大功率的设备,以免对设备造成冲击。