D.0.1 岩棉外保温系统组成材料现场复验项目应符合表D.0.1的规定。
表D.0.1 现场复检材料及其项目
表D.0.1 现场复检材料及其项目
续表D.0.1

注:1 同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程(群体建筑),可合并计算保温墙面抽检面积;

       2 酸度系数的检验批为每个单体工程至少抽检一次,建筑面积10000m2以上的单体工程抽检两次。

 


条文说明

    本附录列出了岩棉外保温工程采用的岩棉条或岩棉板、胶粘剂、抹面胶浆、玻纤网、锚栓等需进场复验的具体项目,复验的试验方法应遵循相应产品的试验方法标准,复验指标是否合格应依据设计要求和产品标准判断。复验应为见证取样送检,由具备检测资质的检测机构进行试验。

 