中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录B 静态泡沫块试验方法


B.0.1 静态泡沫块试验方法可用于测定岩棉外保温系统的破坏载荷,并根据锚栓数量计算单个锚栓在系统内的承载力标准值。

B.0.2 静态泡沫块试验装置应由拉伸试验机、刚性板、泡沫块、混凝土板和粘结材料构成(图B.0.2),并应符合下列规定:

    1 拉伸试验机应能记录加载速度、位移、荷载等试验参数,精度不应低于1%,拉伸速度应能调整至(10±1)mm/min,并可保持以恒定的速度移动,测力范围和行程应满足试验要求;

图B.0.2 静态泡沫块试验试样示意
图B.0.2  静态泡沫块试验试样示意
1—测力装置;2—刚性板;3—泡沫块;4—抹面层;5—岩棉板;6—锚栓;7—混凝土板;8—粘结材料

    2 刚性板应有与拉伸试验机相连接的装置,使拉伸载荷能施加于刚性板的中心位置;

    3 泡沫块的抗拉强度应在80kPa~150kPa范围内,断裂应变大于160%,单块泡沫块平面尺寸不超过300mmx300mm,高度不小于300mm;

    4 混凝土板的强度等级宜为C20,平面尺寸不应小于1200mmx600mm,厚度不应小于100mm,并可重复使用;

    5 粘结材料应适用于粗糙表面,对岩棉、抹面胶浆、泡沫块和刚性板无腐蚀作用。

B.0.3 试样制备与养护应符合下列规定:

    1 试样应反映岩棉板外保温系统构造,但不应含胶粘剂;

    2 试样尺寸宜为1200mmx600mm,岩棉板厚度应为50mm;

    3 试样数量宜为5个,且不应少于3个;

    4 试样宜在空气温度10℃~30℃、相对湿度不低于50%的条件下进行养护,养护时间不宜少于28d;

    5 试样制备应符合产品说明书的要求,并应按表B.0.3的要求记录试样制备信息。

表B.0.3 试样制备信息
表B.0.3 试样制备信息

B.0.4 静态泡沫块试验应按下列规定进行:

    1 用粘结材料将泡沫块与刚性板、试样抹面层粘接,在温度10℃~30℃的环境下放置至少48h;

    2 将试样放置到拉伸试验机上,混凝土板固定到拉伸试验机的支撑座上,刚性板与拉伸试验机的移动横梁相连接;

    3 设定拉伸试验机的拉伸速度为(10±1)mm/min,启动拉伸试验机,对试样施加拉伸载荷至破坏;

    4 记录破坏载荷、破坏状态、破坏部位及破坏类型,留存拉伸试验过程中的图像文档;

    5 重复上述步骤至完成所有试样的测试。

B.0.5 试验结果计算应符合下列规定:

    1 用破坏载荷除以试样中锚栓的数量,得到单个锚栓在系统内的承载力试验值,以牛顿(N)为单位,结果应保留至整数位;

    2 单个锚栓在系统内的承载力标准值(Rp)应按下列公式计算:

    1)试验值的平均值应按下式计算:

    式中:

        m—试验值的平均值(kN);

        n—试样数量;

        Xi—承载力试验值(kN)。

    2)试验结果的标准差应按下式计算:

    式中:

        σ—标准差(kN);

        n—试样数量;

        Xi—承载力试验值(kN)。

    3)单个锚栓在系统内的承载力标准值Rp应按下式计算:

    式中:

        Rp—单个锚栓在系统内的承载力标准值Rp(kN);

        m—试验值的平均值(kN);

        kp—统计容忍限系数,按表B.0.5取值;

        σ—标准差(kN)。

表B.0.5 统计容忍限系数kp取值
表B.0.5 统计容忍限系数kp取值

B.0.6 试验报告应包括下列内容:

    1 委托和生产单位;

    2 试样名称、编号;

    3 系统构造及组成材料信息,系统构造应包含构造剖面图和锚栓平面位置布置图,材料信息应包含生产单位、产品规格、型号等;

    4 试验依据、设备、类别及试验日期;

    5 试样制备信息,应说明砂浆类材料用量和配比、制作与施工日期等;

    6 试样数量;

    7 试验及计算结果;

    8 试验人员及单位。

条文说明

B.0.1 静态泡沫块试验方法参考了ETAG 004的规定。静态泡沫块试验方法将锚栓固定在强度较大的混凝土基层中,使用静态拉力测定锚栓在保温系统内的抗拉承载力值。保温系统安装时不应使用胶粘剂。试验通过柔软的泡沫块将荷载均匀地传递至保温系统的表面,使系统受到均匀拉伸作用,试验中持续加载直至系统发生破坏,测试试样的抗风荷载性能,观察并记录试样的破坏过程、发生破坏的位置和形态。试验结果可以用于分析系统的受力状态与破坏形态,为保温系统的设计、选材和施工提供科学依据。

B.0.2 刚性板应由刚性平板和钢托梁组成,刚性平板可由木板制作,尺寸与试样尺寸相同。两根钢托梁宜呈对角交叉用木螺丝固定在刚性平板上,以保证拉伸载荷能施加于刚性板的中心位置。

粘接材料可采用双组分环氧树脂或聚氨酯发泡胶等。

B.0.3 考虑到试验成本问题,本标准规定每组测试试样不少于3个,但为方便统计和制样,宜使用5个试样。

B.0.5 试验结果以牛顿为单位,较方便记录,在进行计算时,需要转换成千牛。静态泡沫块试验值结果假定满足标准正态分布,置信水平75%, 5%统计容忍限。静态泡沫块试验中,常见的破坏形态包括:

    1 锚栓锚固端破坏:如锚栓套管被拉断、锚栓从基层中拔出;

    2 锚栓和岩棉、抹面层组合的部位破坏:如锚盘变形,岩棉层被拉穿、含增强层的抹面层和岩棉层被拉穿等;

    3 岩棉板和抹面层组合的部位破坏:如岩棉板弯曲断裂、岩棉板弯曲离层、岩棉板剪切破坏、抹面层和岩棉层拉脱等。

 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准 JGJ/T 480-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读