中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 施工工艺


6.3.1 岩棉外保温工程的施工流程宜符合下列工序:

    1 放线与挂线;

    2 粘贴岩棉保温层;

    3 抹面层与锚栓施工;

    4 饰面层施工。

6.3.2 放线、挂线时,在阴阳角、阳台栏板和门窗洞口等部位应挂控制线。

6.3.3 岩棉条或岩棉板粘贴前宜进行双面界面处理。

6.3.4 勒脚部位岩棉条或岩棉板安装的起始位置宜采用托架支承等措施。

6.3.5 胶粘剂应在现场配制,应按胶粘剂产品说明书要求的组材配比进行计量,充分搅拌,搅拌好的胶粘剂应避免太阳直射,一次的配制量宜在1.5h内用完。不得使用已凝结的胶粘剂。

6.3.6 岩棉条或岩棉板粘贴前,宜在其起始部位、门窗洞口、女儿墙等收口部位粘结翻包玻纤网,翻包用玻纤网的宽度应为岩棉条或岩棉板厚度加200mm,其中100mm应粘贴于基层墙体上,长度应根据施工部位情况确定。

6.3.7 粘贴岩棉条或岩棉板施工工艺应符合下列规定:

    1 应在界面剂干燥后粘贴岩棉条或岩棉板。岩棉条或岩棉板应按水平顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝,错开尺寸不宜小于200mm;

    2 岩棉条有效粘结面积率不应小于70%。岩棉板有效粘结面积率不应小于50%;

    3 阴阳角处岩棉条或岩棉板应交错互锁,岩棉条或岩棉板伸出阳角的交错部分不应涂抹胶粘剂;

    4 门窗洞口四角处,应将整条岩棉条或整块岩棉板切割成缺口形,不应有岩棉条或岩棉板的拼缝;

    5 粘贴岩棉条或岩棉板时,应随时检查平整度。每粘完一块,应采用2m靠尺将相邻岩棉条或岩棉板表面找平,并应清除岩棉条或岩棉板侧边残留的胶粘剂;

    6 岩棉条或岩棉板之间应挤紧、拼严,局部不规则处粘贴岩棉条或岩棉板可现场裁切,切口应与表面垂直。

6.3.8 增强与翻包玻纤网施工工艺宜符合下列规定:

    1 门窗洞口四角处应在岩棉条或岩棉板表面沿45°方向加铺300mmx200mm的玻纤网;

    2 翻包玻纤网与洞口增强玻纤网重叠时,宜将重叠处的翻包玻纤网裁掉。

6.3.9 抹面层的施工应符合下列规定:

    1 抹面胶浆的配制应符合本标准第6.3.5条的规定;

    2 抹面层厚度应符合本标准第3.2.5条的规定;

    3 应在抹面胶浆可操作时间内将玻纤网压入抹面胶浆中,玻纤网不应干搭接;

    4 采用双网构造时,底层玻纤网之间应为拼接,面层应为搭接:搭接宽度不应小于100mm;采用单网构造时,玻纤网搭接宽度不应小于100mm;

    5 阳角宜采用角网增强处理,角网应位于大面玻纤网内侧,不应搭接。

6.3.10 锚栓安装施工工艺应符合下列规定:

    1 应在前一道工序完毕24h后,且应经检查验收合格后进行锚栓安装;

    2 锚栓类型和钻头直径的选择应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T366和本标准表4.2.6的规定,钻孔深度应大于锚固深度10mm,旋入式锚栓不应采用敲击式安装方式。

6.3.11 饰面层施工应符合国家现行相关标准的规定。

条文说明

6.3.1 本标准列出的岩棉条或岩棉板外保温系统基本构造有三种,从锚盘所处位置看可归纳为两类,即锚盘压岩棉条或锚盘压网。两者的主要区别是:前者锚盘直接压在岩棉条上;而后者锚盘压在底层玻纤网上,锚盘上面可在抹底层抹面胶浆后再压第二层玻纤网和面层抹面胶浆(双网构造),也可直接用抹面胶浆找平(单网构造)。在工程施工过程中,可根据设计选用的构造,自行绘制流程图,以满足施工方案的要求。

6.3.2 关键位置所挂(弹)垂直和水平线是后续工作的基准线,需认真细致做好。

6.3.3 界面处理有助于改善粘结破坏的位置,可遮盖岩棉的表层纤维,改善其施工性能,减轻岩棉纤维对施工人员皮肤的刺激。

6.3.4 在岩棉安装的起始位置和设计要求的部位安装托架,可以避免岩棉施工时发生滑移,也可以保证整个墙面上岩棉底端平齐。
    经防腐处理的金属托架,如铝合金墙脚托架,主要用于对系统起始端作包边、防撞保护,同时对首排岩棉的粘贴起到水平定位作用。在外保温系统下端没有承托的情况下,托架能防止首排岩棉在粘贴牢固之前的下滑。托架应采用镀锌螺钉固定于基层墙体上,螺钉间距不应大于300mm;托架与托架之间应留有3mm间隙;托架与墙面之间的不平整可采用塑料垫片进行调整(图13)。

图13 勒脚做法示意(用铝合金墙脚托架对系统起始端作防撞保护)
图13 勒脚做法示意(用铝合金墙脚托架对系统起始端作防撞保护)

1—铝合金墙脚托架;2—散水

6.3.5 胶粘剂有不小于1.5h的可操作时间,即从加水搅拌时算起,只要在可操作时间内使用完毕,就能保证拉伸粘结强度下限值;如果超过这个时限,就不能保证这个下限值。考虑到从抹灰到修整还需要时间,为保证质量,避免浪费,一次拌合量控制在1.5h内用完为宜。如果在胶粘剂已经发生凝结后继续使用,则无法保证拉伸粘结强度。

6.3.6 保温板粘结失效都是从整片保温板的角、边处开始,粘贴翻包玻纤网可有效地加强边角处的粘结力。翻包用玻纤网的宽度比岩棉厚度加200mm是考虑与基面粘结100mm,在保温板表面与大面玻纤网搭接100mm(图14)。

图14 翻包尺寸示意
图14 翻包尺寸示意

6.3.7 岩棉板与岩棉条的粘贴方式包括点框法与条粘法(图15)。为保证岩棉条与基层的粘结安全,把有效粘结面积率下限提高到70%是必要的。岩棉板外保温系统固定方式以机械锚固为主,有效粘结面积率最低为50%即可。岩棉板保温系统的辅助粘结有提供临时固定、保证岩棉板安装平整度和垂直度的作用,仍需保证有效粘结面积率。实际施工时,岩棉板可采用点框法粘贴、岩棉条可采用条粘法粘贴。

图15 点框法与条粘法示意
图15 点框法与条粘法示意

6.3.8 增强网和翻包玻纤网能发挥整体增强作用。如果搭接部位缺少胶浆胶结,玻纤网之间的“干搭接”不能发挥抹面层玻纤网的连接作用。阳角增设角网有利于转折处保持挺直,提高工效,也有利于防止受力损坏。角网不得搭接是避免增强网层数过多影响表面平直。

    45°方向玻纤网的作用是防止面层抹面胶浆因为应力集中而产生“角裂”。如果玻纤网重叠层数过多,此处砂浆不易平整。还有可能造成“干搭接”,即两层网之间没有起连接作用的砂浆,接头不能承担拉力。

6.3.9 面层抹面胶浆应在底层抹面胶浆凝结前施工,此时底层抹面胶浆尚有可塑性,面层抹面胶浆的操作不会影响底层胶浆强度的正常发展;也可直接等到底层抹面胶浆具有一定初始强度之后施工,此时面层抹面胶浆操作不致对底层抹面胶浆造成破坏。抹面层的厚度主要受施工道数的影响,岩棉粘结后平整度较难调整,一定程度上要靠抹面胶浆找平,因此抹面胶浆实际平均厚度可能偏大。

6.3.10 应注意钻头直径与锚栓套管直径相匹配,钻孔直径大会造成锚栓在基层墙体内的抗拉承载力降低,钻孔直径过小会造成锚栓安装的困难。加气混凝土砌块、混凝土空心砌块或多孔砖砌体墙体自身强度低,使用电锤和冲击电钻会造成钻孔直径扩大、钻孔周围材料破坏等情况,因此当基层墙体材料为加气混凝土、混凝土空心砌块或多孔砖砌体墙体时,不应使用电锤和冲击电钻。同一栋建筑不同高度墙面的锚栓数量要求可以是不同的,要求特别加强的部位,锚栓数量应局部增加。

6.3.11 外饰面对外保温系统乃至整个建筑物起到防护和装饰的重要作用,其施工工艺在相关施工标准里都有规定。外饰面施工应根据工程实际符合国家现行相关标准,包括现行行业标准《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T29等。

 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准 JGJ/T 480-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读