中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2.1 术语


2.1.1 岩棉薄抹灰外墙外保温工程  engineering of external thermal insulation composite system based on rock wool

    将岩棉薄抹灰外墙外保温系统通过施工,安装固定在外墙外表面上所形成的建筑物实体。岩棉薄抹灰外墙外保温工程简称为岩棉外保温工程,可分为岩棉条外保温工程和岩棉板外保温工程。

2.1.2 岩棉薄抹灰外墙外保温系统  external thermal insula- tion composite system based on rock wool

    由岩棉条或岩棉板保温材料、锚栓、胶粘剂、防护层和辅件构成,固定在外墙外表面的非承重保温构造的总称。岩棉薄抹灰外墙外保温系统简称为岩棉外保温系统,可分为岩棉条外保温系统和岩棉板外保温系统。

2.1.3 岩棉条  rock wool lamnella

    岩棉板按一定的间距切割,翻转90°使用的条状制品,其主要纤维层方向与表面垂直。

2.1.4 岩棉板  rock wool slab

    以熔融火成岩为主要原料喷吹成纤维,加入适量热固性树脂胶粘剂及憎水剂,经压制、固化、切割制成的板状制品。

2.1.5 防护层  rendering system

    抹面层和饰面层的总称。

2.1.6 抹面层  base coat

    抹在保温层上,中间夹有玻纤网,保护保温层并具有防裂、防水、抗冲击作用的构造层。

2.1.7 饰面层  finishing coat

    对岩棉外保温系统起装饰和保护作用的外装饰构造层。

2.1.8 锚栓 anchor

    由尾端带圆形锚盘的塑料膨胀套管和塑料敲击钉或具有防腐性能的金属螺钉组成,用于将岩棉条或岩棉板固定于基层墙体的机械固定件。

 

条文说明

2.1.2~2.1.4 岩棉外保温系统包括岩棉条外保温系统和岩棉板外保温系统两种。岩棉板是由熔融火成岩喷吹的纤维一层层堆积,通过施加胶粘剂固化成形而制成的制品,其纤维层平行于板的表面。岩棉条是将岩棉板按一定的间距切割后翻转90°使用,岩棉条内纤维层的方向垂直于岩棉条的表面,其拉伸强度主要是纤维自身的强度。因此岩棉条的强度远高于岩棉板的强度,通常岩棉条的强度是岩棉板强度的10倍以上。对应于岩棉条和岩棉板这样两种纤维层方向不同,强度不同的保温材料,就形成了两种不同的外保温系统的构造做法和相应的应用技术。

2.1.5 本标准防护层中所用的玻纤网即表面经高分子材料涂覆处理的、具有耐碱功能的网格状玻璃纤维织物,作为增强材料内置于抹面胶浆中,用以提高抹面层抗裂性的玻璃纤维网布。在许多标准中,已将其简写为玻纤网或玻纤网布,为简化文字,本标准直接引用了其简称“玻纤网”。对外墙外保温系统中已经通用的胶粘剂和抹面胶浆本标准也未作出特殊的定义。

 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准 JGJ/T 480-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读