中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 系统性能要求


4.1.1 岩棉外保温系统性能的指标及其试验方法应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1 岩棉外保温系统的性能指标及其试验方法
表4.1.1 岩棉外保温系统的性能指标及其试验方法
续表4.1.1
表4.1.1 岩棉外保温系统的性能指标及其试验方法

注:1岩棉外保温系统中未设隔汽层时,对防护层水蒸气渗透用的要求。
4.1.2 岩棉外保温系统的抗风荷载承载能力应符合设计要求。

条文说明
4.1.1 本条用列表的方式对岩棉外保温系统的各项性能指标及其试验方法作出了规定。
    1 对系统耐候性的评价采用外观以及抹面层与保温层之间拉伸粘结强度两项指标。外观用肉眼观察;抹面层与保温层之间拉伸粘结强度采用尺寸为200mmx200mm的正方形试样,每组6个。采用200mmx200mm的正方形,是考虑与现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975规定的岩棉拉伸强度试验方法一致,使测试值之间具有可比性。本标准对岩棉条系统,没有限定破坏模式,但规定6个试样的平均值必须达到0.08MPa;同时6个试样中至少有5个试样的测试单值不小于0.08MPa,另一个需大于0.06MPa。对岩棉板外保温系统,抹面层与岩棉板之间的拉伸粘结强度应大于岩棉板的标称强度,破坏模式强调了应为“岩棉板破坏”。
    2 系统的吸水量和耐冻融性能有直接关系,在低温环境下吸入的水分结冰,有可能影响系统的安全使用。本标准规定系统的吸水量不应大于500g/m2,是从严寒和寒冷地区使用安全性的角度考虑的。
    3 考虑到建筑物的不同区域可能受到的冲击力不同,本标准规定了两种抗冲击能量。试验证明,系统中铺设的玻纤网可以有效地增强系统的抗冲击能力,应根据对抗冲击性能的要求,选择玻纤网不同的规格和用量。
    4 本标准按不同的基层墙体种类给出了防护层水蒸气渗透阻的最大值。该值是按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176规定的方法,采用一维稳态水蒸气迁移计算方法计算而得,计算的出发点是防止冷凝造成岩棉的含湿量超过保温材料的重量湿度允许增量,以及岩棉与防护层之间的冷凝导致系统性能下降乃至破坏。对于岩棉外墙外保温系统而言,由于岩棉的水蒸气渗透阻很低,因此系统的水蒸气渗透阻主要取决于防护层,如果防护层的水蒸气渗透阻过大,水蒸气在岩棉内部、岩棉与防护层之间凝结,易造成空鼓破坏。当基层墙体由混凝土基层和非混凝土基层组成时,应按非混凝土基层的水蒸气透过性能确定防护层蒸汽渗透阻的要求,或结合实际情况在基层墙体侧采取隔汽措施。

    5 采用经冻融循环后试样的外观以及抹面层与保温层之间的拉伸粘结强度两项指标评价系统的耐冻融性能。

4.1.2 岩棉外保温系统的构造、系统中所使用的锚栓数量、排列方式、材料性能等对系统的抗风荷载承载能力均存在影响。系统抗风荷载承载能力的计算,应符合本标准第5.2节的要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准 JGJ/T 480-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读