附录I(规范性)试验火SH4-正庚烷火


I.1 燃料:正庚烷(纯度≥99%)加3%(体积分数)的甲苯(纯度≥99%),准许改变体积比,以获得更有效的测试火焰。
I.2 布置:将燃料放置于用2mm厚的钢板制成的底面积为1100c㎡(33cmx33cm)、高为5cm的容器中。
I.3 质量:G0为650g。
I.4 点火方式:火焰或电火花。
I.5 试验结束的判据:y=6或所有探测器发出火灾报警信号。
I.6 火灾参数应满足下列要求:
    ——试验火的m与y的比值以及m与试验时间的比值关系应在图I.1a)和图I.1b)的实线范围内;
    ——如果在试验结束时,y值已经达到6,但探测器还没有发出报警信号,判定试验火有效的唯一判据是m≤1.1dB/m。