中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 电源参数波动性能试验


6.5.1 试验步骤
6.5.1.1 供电电源为直流恒压的试样,按制造商规定的供电参数上限值、下限值(如未规定,则上限值、下限参数分别为额定参数110%和85%)给试样供电,在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.5.1的要求分别测量响应阈值。
6.5.1.2 供电电源为脉动电压的试样,将试样通过长度为1000m,截面积为1.0m㎡的铜质双绞导线(或按照制造商提供的条件,但不应低于1000m,截面积为1.0m㎡的铜质绞线)与配套的控制和指示设备连接,使其处于正常监视状态。调节试验装置,使控制和指示设备的输入电压分别为187V(50 Hz)、242 V(50 Hz),在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.5.1的要求分别测量响应阈值。
6.5.1.3 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,三者中最大响应阈值用ymax或mmax表示,最小响应阈值用ymin或mmin表示,计算ymax:ymin或mmax:mmin
6.5.2 试验设备
    应使用满足电源参数波动性能试验要求的可调电源和铜质双绞导线。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读