中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A(规范性)阈值检验烟箱


A.1 试验设备
A.1.1 测量区、试验仪器及探测器的布置见图A.1和图A.2。


A.1.2 测量工作区应能容下环境光线干扰试验的专用闪光装置(见附录C)。探测器的边缘离测量平台的边缘尺寸不应小于20mm。
A.1.3 烟箱应能保证测量工作区内的气流速度满足试验要求。
A.1.4 烟箱应能以不大于1℃/min的升温速率将测量工作区内的温度升到(55±2)℃。
A.2 光学方法测量响应阈值
A.2.1 工作原理
    光电探测器的响应阈值,即用减光系数m值(单位为dB/m)表示的探测器报警时刻的烟浓度,用光学密度计测量。光学密度计利用光束受烟粒子作用后,光辐射能按指数规律衰减的原理测量烟浓度。
    减光系数用公式(A.1)表示:
    式中:
    m ——减光系数,单位为分贝每米(dB/m);
    d  ——试验烟的光学测量长度,单位为米(m);
    P——无烟时接收的辐射功率,单位为瓦(W);
    P  ——有烟时接收的辐射功率,单位为瓦(W)。
A.2.2 技术要求
A.2.2.1 光学测量长度不大于1.1m。
A.2.2.2 光束应以红外光为主。
A.2.2.3 每次测量前,测量仪器的读数应清零。
A.3 离子方法测量响应阈值
A.3.1 工作原理
    离子探测器的响应阈值,即用y值(无量纲)表示的探测器报警时刻的烟浓度,用离子烟浓度计测量。离子烟浓度计利用抽气方法连续地采样并连续地测量烟浓度。离子烟浓度计是由电离室、电流放大器及抽气泵组成。如图A.3离子烟浓度计电离室工作原理图所示,通过抽气泵使含有烟粒子的空气扩散到电离室内的“测量体积”中。“测量体积”中的空气被α射线电离。因此,当两电极间加上电压时,便产生电离电流,电离电流受烟粒子作用发生变化。电离电流的相对变化作为衡量烟浓度的一个尺度。
    离子烟浓度计的电离室测得的y值,符合公式(A.2)、公式(A.3)关系式:
    式中:
    I——空气中无烟粒子时的电离电流,单位为皮安(pA);
    I  ——空气中含烟粒子时的电离电流,单位为皮安(pA);
    d ——烟粒子的平均粒径,单位为米(m);
    z ——烟粒子数浓度,单位为个每立方米(1/m3);
    η ——电离室常数,单位为个每平方米(1/㎡)。
A.3.2 结构
    电离室的机械结构如图A.4所示,其零件名称、规格特征等见表A.1。其主要尺寸标出公差,未标注公差的为建议尺寸。

A.3.3 技术要求
A.3.3.1 放射源应满足下列要求:
    ——核素:241 Am;
    ——活度:120x(1±20%)kBq(3.5μci);
    ——放射源的切割断面应当用源座包严,源的表面应有贵金属层保护;
    ——放射源圆盘直径:27mm。
A.3.3.2 工作电路:图A.5示出离子烟浓度计工作电路。
A.3.3.3 电流放大器:输入电阻应满足工作要求。
A.3.3.4 抽气泵:气流量:30x(1±10%)L/min。

 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读