5.7 一致性


    在最不利方位上连续测量多只探测器的响应阈值,最小响应阈值用mmin或ymin表示,最大响应阈值用mmax或ymax表示,平均响应阈值用mrep或yrep表示,应满足下述要求。
    a)A型光电探测器的响应阈值调整到最小响应阈值等级时,最小响应阈值mmin不应小于0.05 dB/m,响应阈值调整到最大响应阈值等级时,最小响应阈值mmin不应小于0.3dB/m。在每种响应阈值等级条件下,最大响应阈值与平均响应阈值的比值mmax:mrep不应大于1.33,平均响应阈值与最小响应阈值的比值mrep:mmin不应大于1.5。
    b)B型光电探测器的最小响应阈值mmin不应小于0.15dB/m,最大响应阈值与平均响应阈值的比值mmax:mrep不应大于1.33,平均响应阈值与最小响应阈值的比值mrep:mmin不应大于1.5。
    c)离子探测器的最小响应阈值ymin不应小于0.2,最大响应阈值与平均响应阈值的比值ymax:yrep不应大于1.33,平均响应阈值与最小响应阈值的比值yrep:ymin不应大于1.5。