中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

B.2 系统性能指标试验方法


B.2.1 系统耐候性试验应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的相关规定。系统耐候性试验后,面砖饰面时饰面砖粘结强度试验应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110的相关规定。断缝应从饰面砖表面切割至抗裂面层外表面,不应露出耐碱玻纤网布,深度应一致。
B.2.2 系统抗冲击性能试验应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的相关规定,试样应与基层粘结紧密,保温层厚度应取50mm;对10J级抗冲击构件,应涂刷一层聚丙烯酸类乳液。
B.2.3 系统抗裂面层不透水性、吸水量、耐冻融性能试验应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的相关规定。
B.2.4 系统水蒸气湿流密度应按现行国家标准《建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验方法》GB/T 17146中水法的规定进行试验。试样制备应符合下列规定:
    1 试样由保温砂浆层和抗裂面层组成,试样尺寸为55mm×200mm×200mm,试样数量2个。
    2 试样中,50mm厚的无机轻集料保温砂浆层养护7d后,表面涂覆5mm厚的抗裂砂浆层,再养护5d后,抗裂砂浆层表面涂覆弹性底涂,养护至28d。
    3 试验时,弹性底涂表面应朝向湿度小的一侧。
B.2.5 系统热阻试验应符合国家现行标准《绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475、《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295和《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132的相关规定。

条文说明
B.2.1 本条规定了面砖拉拔试验时的切割深度:断缝应从饰面砖表面切割至抗裂面层外表面(不应露出耐碱玻纤网布),深度应一致。
B.2.3 根据无机轻集料保温砂浆的特点,对抗冲击性试验,除了应按《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004附录A第A.5节有关规定外,还规定试样与基层粘结紧密,保温层厚度取50mm;对10J级抗冲击构件,应在表面涂刷一层丙烯酸类乳液以提高试验稳定性。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读