中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 施工要点


6.4.1 应按设计和施工方案要求进行基层处理。
6.4.2 保温工程施工时应吊垂线、套方。在建筑外墙大角及其他技术文件规定处挂垂直基准线,控制保温砂浆表面垂直度。
6.4.3 保温砂浆施工前应弹抹灰厚度控制线,并应根据建筑内部和墙体保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线、分格缝线。
6.4.4 应采用保温砂浆做标准饼,冲筋后墙面最高处抹灰厚度不应小于设计厚度,并应进行垂直度检查,垂直度应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的相关规定,门窗口处及墙体阳角部分宜做护角。
6.4.5 界面砂浆应均匀涂刷于基层表面。
6.4.6 保温砂浆应按设计或产品使用说明书的要求配制。应采用机械搅拌,机械搅拌时间不宜少于3min,且不宜多于6min。搅拌好的砂浆应在可操作时间内用完。
6.4.7 保温砂浆施工应在界面砂浆形成强度前分层施工,每层保温砂浆厚度不宜大于20mm;保温砂浆层与基层之间及各层之间粘结应牢固,不应脱层、空鼓和开裂。
6.4.8 施工后应及时做好保温砂浆层的养护,不应水冲、撞击和振动。保温层应垂直、平整,阴阳角方正、顺直,平整度偏差量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的相关规定;当不符合时,应进行修补。
6.4.9 抗裂面层施工时,应预先将抗裂砂浆均匀施工在保温层上,耐碱玻纤网布应埋入抗裂砂浆面层中,耐碱玻纤网布不应直接铺在保温层面上用砂浆涂布粘结。
6.4.10 玻纤网施工应符合下列规定:
    1 大面积施工大面积耐碱玻纤网布前,应进行门、窗洞口耐碱玻纤网布翻包边。应在门、窗的四个角各做一块200mm×300mm的耐碱玻纤网布,45°斜贴后,应将施工面上的网布粘贴埋入。
    2 在抗裂砂浆可操作时间内,应将裁剪好的耐碱玻纤网布铺展在第一层抗裂砂浆上,并应将弯曲的一面朝里,沿水平方向绷直绷平,用抹刀边缘线抹压铺展固定,并应将耐碱玻纤网布压入底层抗裂砂浆中。应由中间向上下、左右方向将面层抗裂砂浆抹平整,抗裂砂浆应紧贴耐碱玻纤网布,粘结应牢固、表面平整,抗裂砂浆应涂抹均匀。耐碱玻纤网布搭接宽度不应小于100mm,转角处耐碱玻纤网布搭接宽度不应小于200mm,上下搭接宽度不应小于80mm,不得使耐碱玻纤网布皱褶、空鼓、翘边。
    3 在保温系统与非保温系统部分的接口部分,耐碱玻纤网布应延伸搭接到非保温系统部分,搭接宽度不应小于100mm。
    4 当作为防火隔离带施工时,底层耐碱玻纤网布垂直方向超出防火隔离带边缘不应小于100mm,水平方向应能对接,对接位置距离防火隔离带端部接缝位置不应小于100mm。当面层耐碱玻纤网布上下游搭接时,搭接位置距离防火隔离带边缘不应小于200mm。
6.4.11 塑料锚栓的安装应在耐碱玻纤网布压入抗裂砂浆后进行。塑料锚栓应在基层内钻孔锚固,有效锚固深度应大于25mm。当基层墙体为蒸压加气混凝土制品时,有效锚固深度应大于50mm,当基层墙体为空心小砌块时,应采用有回拧功能的塑料锚栓。钻孔深度应根据保温层厚度采用相应长度的钻头,钻孔深度宜比塑料锚栓长10mm~15mm。
6.4.12 抗裂面层施工后应及时做好养护,不应水冲、撞击和振动。
6.4.13 外墙外保温系统涂料饰面应采用柔性或弹性腻子。涂饰应均匀、粘结应牢固,不得漏涂透底、起皮和掉粉。
6.4.14 面砖的填缝应在面砖固定时间不小于24h且面砖稳定粘结后进行。
条文说明
6.4.1~6.4.5 基层处理应满足保温工程施工的要求,根据基层墙体的类型,分别用相应的方法进行基层的处理。
    界面砂浆的水灰比、配制方式等工艺参数,严格按系统供应商提供的要求进行。
6.4.6~6.4.8 保温层的施工是整个保温工程的重要环节,为了保证工程质量,避免热桥等不利因素的产生,保温层施工应严格按相关标准执行。
    保温砂浆的水灰比、搅拌方式、搅拌时间、每一道保温砂浆施工的间隔时间、养护时间等工艺参数,严格按系统供应商提供的要求进行。
6.4.9~6.4.12 这几条叙述了无机轻集料保温砂浆系统抗裂面层及外饰面的做法及注意事项。
    应在抗裂砂浆施工的同时,在湿状的抗裂砂浆中压入玻纤网,玻纤网不应直接铺在保温层面上用抗裂砂浆涂布粘结。
    抗裂砂浆的水灰比、搅拌方式、搅拌时间、每一道抗裂砂浆施工的间隔时间、养护时间等工艺参数,严格按系统供应商提供的要求进行。
    严格按系统供应商提供的养护技术要求进行,保证保温系统各构造层充足的养护时间,在养护时间内不应进行下一道工序的提前施工。
    饰面层材料做法、技术要求应与保温系统具有相容性。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读