中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 组成材料性能


4.2.1 无机轻集料保温砂浆按干密度可分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型,其性能指标应符合表4.2.1的要求。
表4.2.1 无机轻集料保温砂浆的性能指标
注:无机轻集料保温砂浆用于防火隔离带时,宜采用Ⅰ型,软化系数不应小于0.8,体积吸水率不应大于10%。
4.2.2 界面砂浆的性能指标应符合表4.2.2的要求。
表4.2.2 界面砂浆的性能指标
4.2.3 抗裂砂浆的性能指标应符合表4.2.3的要求。
表4.2.3 抗裂砂浆的性能指标
4.2.4 耐碱玻纤网布的性能指标应符合表4.2.4的要求。
表4.2.4 耐碱玻纤网布的性能指标

条文说明
4.2.1 无机轻集料保温砂浆是整个保温系统中最主要的功能材料,根据干密度、抗压强度、导热系数及功能的不同,分为I型、II型和Ⅲ型三种型号,其中Ⅲ型不宜单独用于外墙外保温,主要用于辅助保温。
    本标准对《建筑保温砂浆》GB/T20473-2006规定的砂浆干密度范围作了适当的扩大,体现了本标准的先进性。由于以前的建筑保温砂浆大都采用普通膨胀珍珠岩作为骨料,而普通膨胀珍珠岩的力学性能、保温性能、颗粒的稳定性能都远不如经过处理的闭孔珍珠岩或玻化微珠,特别是无机轻集料保温砂浆配方中普遍引入了聚合物改性剂,I型保温砂浆在较高的干密度范围内导热系数不小于0.070W/(m·K);同时保温砂浆的抗压强度大幅度提高,II型和Ⅲ型保温砂浆情况类似。因此干密度范围的扩大不是对保温砂浆性能要求的降低,相反,这个改变能够促使保温砂浆配方的不断改进,以求能够配制出强度高、导热系数低的综合性能提高的保温砂浆。各系统供应商在实际生产时,可根据所采用的原材料和配方,制订相应的企业标准细化本标准。
    本标准对无机轻集料保温砂浆的抗压强度技术指标有较大的提高,这不仅是因为通过无机轻集料保温砂浆配方的改进使其性能得到了改善;还由于保温试样养护时间改为14d覆膜养护,而后去掉薄膜养护至28d,其试样抗压强度要比7d覆膜养护要大。
    在对几组覆膜养护7d的无机轻集料保温砂浆进行测试,抗压强度值分别为:1.24MPa、1.44MPa、0.90MPa、0.90MPa、0.86MPa,而相同配比的砂浆14d覆膜养护后的抗压强度为:1.34MPa、1.58MPa、0.99MPa、1.07MPa、0.92MPa,强度增长分别为:8.4%、9.4%、9.8%、19.0%、7.1%。可以看出强度有10%左右的增长。而由于保温系统的实际施工工序问题,保温砂浆层在表面硬化后,即进行抗裂砂浆面层的施工,相当于对保温砂浆起到一个覆膜养护的作用,我们认为采用覆膜14d养护制度所测定的抗压强度更贴近实际工程情况。因此,这一强度指标在技术上是可以实现的,经济上也是合理的,特别是在工程实际中尤其显得必要,有利于提高保温系统的安全性。
    《建筑保温砂浆》GB/T 20473-2006中的压剪粘结强度测试,其测试数据的离散性大,不稳定,对试验设备有一定限制,操作起来有一定难度。采用拉伸粘结强度的试验方法,试样制作简便,测试的数据相对较稳定,能充分反映砂浆的性能指标。
    本标准中对软化系数指标作了适当的提高,这对于南方潮湿多雨的气候特点是非常必要的,也有利于提高系统的安全性。
    本标准设置稠度保留率的技术参数指标,是为了确保加水搅拌的无机轻集料保温砂浆具备一定的施工操作时间。
    本标准无机轻集料保温砂浆燃烧性能指标要求为A级不燃材料,指满足现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624检验判断的要求。
    无机轻集料保温砂浆在性能上近似发泡水泥板,当做为防火隔离带保温材料时,性能指标制定时参考了《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289-2012第4.0.3条中对发泡水泥板的规定,并通过比较试验后确定。
4.2.2 界面砂浆指标中,拉伸粘结强度替代了压剪粘结强度指标。通过大量的试验资料和相关调查分析,并根据实际试验对比,拉伸粘结强度更容易检测,可靠性更强,也更能反映材料的这一特性。
4.2.3 抗裂面层对保温砂浆层起着良好的防护作用,整个无机轻集料砂浆保温系统的防水功能主要是通过控制抗裂砂浆的性能来进行的。本标准增加了采用卡斯通管进行测试的透水性指标。
    另用压折比来控制抗裂砂浆的柔韧性时,由于未规定最小抗压强度,压折比并不能很客观地反映抗裂砂浆的柔韧性。当工程有要求时,可按现行行业标准《陶瓷砖胶粘剂》JC/T 547中的横向变形指标进行检测。
4.2.4 耐碱玻纤网布按照现行行业标准《耐碱玻璃纤维网布》 JC/T841的相关规定,其中根据工程实际应用情况规定网孔中心距为5mm~8mm。根据修订中的《外墙外保温工程技术规程》JGJ144的强制性条文规定,耐碱玻纤网布的单位面积质量不小于160g/㎡。在工程实际选用中,应特别关注网孔净面积大小,尽可能采用网孔净面积大的耐碱玻纤网布,以提高复合了耐碱玻纤网布的抗裂面层的粘结强度,必要时可以采用提高粘结强度的技术措施。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读