中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 一般项目


7.3.1 进场保温材料与构件的外观和包装应完整无破损,且应符合设计要求和本标准第7.2.3条的规定。
    检验方法:观察检查。
    检查数量:全数检查。
7.3.2 当采用耐碱玻纤网布作为防止开裂的措施时,耐碱玻纤网布的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。砂浆抹压应密实,不得空鼓,耐碱玻纤网布不得皱褶、外露。
    检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
    检查数量:每个检验批抽查不得少于5处,每处不得少于2㎡。
7.3.3 穿墙套管、脚手眼、孔洞等施工产生的墙体缺陷,应按施工方案采取隔断热桥措施,不得影响墙体热工性能。
    检验方法:对照施工方案观察检查。
    检查数量:全数检查。
7.3.4 无机轻集料保温砂浆厚度应均匀,接茬应平顺密实。
    检验方法:观察、尺量检查。
    检查数量:每个检验批应抽查10%,并不得少于10处。
7.3.5 墙体上易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位,其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。
    检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
    检查数量:按不同部位,每类应抽查10%,并不得少于5处。

 

条文说明
7.3.1 在出厂运输和装卸过程中,界面砂浆、无机轻集料保温砂浆、抗裂砂浆、玻纤网、塑料锚栓的外观和包装容易破损,包装破损后材料受潮等可能进一步影响材料的性能。本条针对这种情况作出规定:要求进入施工现场的节能材料外观和包装应完整无损,并符合设计要求和材料产品标准的规定。
7.3.2 本条是对耐碱玻纤网布的施工要求。耐碱玻纤网布属于隐蔽工程,其质量缺陷完工后难以发现,故施工中应加强管理和严格要求。
7.3.4 墙体采用无机轻集料砂浆保温系统时,保温砂浆层宜连续施工;保温砂浆厚度应均匀,接茬应平顺密实。
7.3.5 本条主要针对容易碰撞、破损的保温层特殊部位要求采取加强措施,防止损坏。具体的防止开裂和破损的加强措施通常由设计或施工技术方案确定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读