E.0.1 塑料管的物理力学性能应符合表E.0.1的规定。

表E.0.1 塑料管的物理力学性能

续表E.0.1

注:过氧化物交联(PE-Xa)交联度大于或等于70%;硅烷交联(PE-Xb)交联度大于或等于65%;辐照交联(PE-Xc)交联度大于或等于60%。

E.0.2 铝塑复合管的物理力学性能应符合表E.0.2的规定。

表E.0.2 铝塑复合管的物理力学性能

注:

    1 交联度要求:硅烷交联大于或等于65%;辐照交联大于或等于60%;

    2 热熔胶熔点大于或等于120℃;

    3 搭接焊铝层拉伸强度大于或等于100MPa,断裂伸长率大于或等于20%;对接焊铝层拉伸强度大于或等于80MPa,断裂伸长率应不小于22%;

    4 铝塑复合管层间粘合强度,按规定方法试验,层间不得出现分离和缝隙。

E.0.3 铜管机械性能应符合表E.0.3的规定。

表E.0.3 铜管机械性能要求

 

 