4.4 水系统材料


4.4.1 加热供冷管应满足设计使用寿命、施工和环保性能要求,并应符合下列规定:
    1 加热供冷管的使用条件应满足现行国家标准《冷热水系统用热塑性塑料管材和管件》GB/T 18991中的4级;
    2 加热供冷管的工作压力不应小于0.4MPa;
    3 管道质量必须符合国家现行相关标准的规定;加热供冷管的物理力学性能应符合本规程附录E的规定;
    4 加热管宜使用带阻氧层的管材。
4.4.2 供暖板应符合产品标准的规定,其输配管应符合加热管的相关规定。
4.4.3 分水器、集水器应符合产品标准的规定。
条文说明
4.4.2、4.4.3 预制轻薄供暖板及采暖空调用冷、热水分集水器装置相关产品标准正在编制中。