中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.4 辐射面传热量的计算


3.4.1 辐射面传热量应满足房间所需供热量或供冷量的需求。辐射面传热量应按下列公式计算:

    全部顶棚供暖时:

    地面供暖、顶棚供冷时:

    墙面供暖或供冷时:

    地面供冷时:

    

式中:q——辐射面单位面积传热量(W/㎡);

          qf——辐射面单位面积辐射传热量(W/㎡);

          qd——辐射面单位面积对流传热量(W/㎡);

          tpj——辐射面表面平均温度(℃);

          tfj——室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);

          tn——室内空气温度(℃)。

3.4.2 混凝土填充式热水辐射供暖地面向上供热量和向下传热量应通过计算确定。当辐射供暖地面与供暖房间相邻时,其单位地面面积向上供热量和向下传热量可按本规程附录B确定。

3.4.3 辐射供冷地面向上供冷量应根据地面构造、供冷管敷设间距、供回水温度、室内空气温度等通过计算确定。

3.4.4 预制沟槽保温板、供暖板及毛细管网辐射表面向上供热量或供冷量,以及向下传热量应按产品检测数据确定。

3.4.5 房间所需单位地面面积向上供热量或供冷量应按下列公式计算:

式中:q1——房间所需单位地面面积向上供热量或供冷量(W/㎡);

          Q1——房间所需地面向上的供热量或供冷量(W);

          Fr——房间内敷设供热供冷部件的地面面积(㎡);

          β——考虑家具等遮挡的安全系数;

          Q——房间热负荷或冷负荷(W);

          Q2——自上层房间地面向下传热量(W)。

3.4.6 确定供暖地面向上供热量时,应校核地表面平均温度,确保其不高于本规程第3.1.3条规定的限值。地表面平均温度宜按下式计算:

式中:tpj——地表面平均温度(℃);

          tn——室内空气温度(℃);

          q——单位地面面积向上的供热量(W/㎡)。

3.4.7 确定辐射面向上供冷量时,应校核辐射表面平均温度,确保其不低于本规程第3.1.4条规定的限值。顶棚辐射供冷表面平均温度可按式(3.4.7-1)计算,地面辐射供冷表面平均温度可按式(3.4.7-2)计算:

式中: tpj——辐射表面平均温度(℃);

           tn——室内空气温度(℃);

           q——单位辐射面积向上供冷量(W/㎡)。

3.4.8 辐射供暖供冷房间热媒供热量或冷媒供冷量,应包括辐射面向上供热量或供冷量和向下传热量或向土壤的传热损失。

3.4.9 当辐射系统为冬季供暖和夏季供冷共用时,为了同时满足夏季供冷与冬季供暖的需要,应综合考虑房间冷热负荷和辐射面的供冷量与供热量。

 

 


条文说明
3.4.1 美国供暖制冷空调工程师协会ASHRAE在大量研究工作基础上提出了辐射传热量计算方法,计算原理清晰易懂,国内设计院多已采用,并已经过实际工程检验,认为可行,故本规程推荐采用此方法。条文中计算公式引自 ASHRAE手册(2008年版)。辐射面向上传热量即辐射面向上的供热量或供冷量。
3.4.2 附录B为按本规程第3.4.1条规定的方法计算得出的。由于篇幅所限,附录B列出了采用混凝土填充式热水供暖地面时,聚苯乙烯塑料板绝热层和发泡水泥绝热层上敷设PE-X管、PB管,以及铜管采用聚苯乙烯塑料板绝热层时的计算数据。其他管材可根据其实际导热系数参照选用。若绝热层采用其他绝热材料,可根据其热阻值参照选用。附录B给出的数据均为供暖地面与供暖房间相邻时的计算结果,不包括与土壤接触、与不采暖房间或与室外空气相邻的情况。
3.4.3 辐射供冷地面向上供冷量应根据地面构造、供冷管敷设间距、供回水温度、室内空气温度等不同,按本规程第3.4.1条给出的公式计算确定。表4为采用混凝土填充式辐射供冷地面时,某工况下计算得到的单位地面面积向上供冷量。
    注:供冷量计算条件:填充层为50mm厚混凝土;绝热层为20mm厚聚苯乙烯塑料板;管材为PEX,管φ20×2mm;平均水温17℃;室内空气温度26℃。
3.4.4 预制沟槽保温板、供暖板及毛细管网辐射供暖供冷表面与混凝土填充式供暖地面的构造不同,辐射表面内部传热规律也不尽相同。各生产企业因采用的材料、厚度及其铺设的均热层厚度不同等各种因素,传热量也不相同。因此应按各产品样本提供的测试数据确定辐射表面向上供热量或供冷量,以及向下传热量。
3.4.6 校核供暖地面地表面平均温度的近似公式是由ASHRAE手册提供的计算方法,经回归得到的。如果表面平均温度高于本规程第3.1.3条规定的限值,应改善建筑热工性能或设置其他辅助供暖设备,减少地面辐射供暖系统负担的热负荷,满足限值要求。
3.4.7 校核辐射表面平均温度的近似公式是根据ASHRAE手册提供的计算方法,经回归得到的。其中,地面辐射供冷多工况计算条件为:管材为PE-X,管径20×2mm;管间距分别为100mm、200mm、300mm、400mm、500mm;面层分别为瓷砖、塑料面层、木地板、地毯;聚苯乙烯塑料板绝热层厚度20mm;填充层为50mm厚混凝土;室内空气温度26℃;平均水温15℃~19℃。顶棚辐射供冷多工况计算条件为:填充层为20mm厚砂浆;管材为PE-X,管径Φ14×1.5mm;管间距分别为100mm、200mm、300mm、400mm、500mm;聚苯乙烯塑料板绝热层厚度20mm;室内空气温度为26℃;平均水温15℃~19℃。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

辐射供暖供冷技术规程 JGJ142-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读