4.3 填充层材料


4.3.1 豆石混凝土填充层材料强度等级宜为C15,豆石粒径宜为5mm~12mm。

4.3.2 水泥砂浆填充层材料应符合下列规定
    1 应选用中粗砂水泥,且含泥量不应大于5%;
    2 宜选用硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;
    3 水泥砂浆体积比不应小于1∶3;
    4 强度等级不应低于M10。