附录C 弹性板的弯矩系数和挠度系数


C.1 均布荷载作用下四边简支板和四边支承板
C.1.1 不同加肋方式面板类型可分为四边简支板和四边支承板(图C.1.1)。
图C.1.1 板块不同边界条件类型
(a)四边简支板;(b)、(c)、(d)、(e)为不同加肋方式的四边支承板;A、B、C、D、E、F—不同边界条件的区格
C.1.2 不同区格均应承受垂直于板面的均布荷载q作用。不同区格的边界条件和计算边长应按表C.1.2采用。
表C.1.2 不同区格的边界条件和计算边长
续表C.1.2
C.1.3 不同区格挠度系数μ的跨中弯矩系数m和固端弯矩系数可依据其边支承类型和泊松比ν,分别按照表C.1.3-1~表C.1.3-6采用。
表C.1.3-1 区格A挠度系数μ和弯矩系数m表
表C.1.3-2 区格B挠度系数μ和弯矩系数m、
表C.1.3-3 区格C挠度系数μ和弯矩系数m、
续表C.1.3-3
表C.1.3-4 区格D挠度系数μ和弯矩系数m、
表C.1.3-5 区格E挠度系数μ和弯矩系数m、
表C.1.3-6 区格F挠度系数μ和弯矩系数m、
C.2 均布荷载作用下四角点支承板
C.2.1 四角点支承板的计算简图中计算跨度应取长边边长(图C.2.1)。
图C.2.1 四角点支承板的计算简图
C.2.2 四角点支承板的跨中挠度系数μ、跨中弯矩系数mx、my以及自由边中点弯矩系数m0x、m0y,可依据其泊松比ν,按照表C.2.2采用。
表C.2.2 四角点支承板的挠度系数μ、跨中弯矩系数mx、my和自由边中点弯矩系数m0x、m0y
C.3 均布荷载作用下四点跨中支承矩形板
C.3.1 四孔点支承板可按均布荷载作用下四点跨中支承矩形板进行计算(图C.3.1)。
图C.3.1 均布荷载作用下四点跨中支承矩形板计算示意图
C.3.2 均布荷载作用下四点跨中支承矩形板弯矩系数m和挠度系数μ应符合表C.3.2的规定。
表C.3.2 均布荷载作用下四点跨中支承矩形板弯矩系数m和挠度系数μ(ν=0.20)
续表C.3.2
C.4 均布荷载作用下任意三角形板
C.4.1 简支三角形板可按均布荷载作用下任意三角形板进行计算(图C.4.1)。
图C.4.1 均布荷载作用下任意三角形板计算示意图
C.4.2 简支任意三角形板在均布荷载作用下的弯矩系数mx、my可按表C.4.2-1的规定计算。挠度系数可按表C.4.2-2的规定计算。
表C.4.2-1 简支任意三角形板在均布荷载作用下的弯矩系数mx、my(ν=0.20)
表C.4.2-2 简支任意三角形板在均布荷载作用下的挠度系数μ(ν=0.20)

 