中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国行业标准

采光顶与金属屋面技术规程

Technical specification for skylight and metal roof

JGJ 255-2012

2012-04-05 发布
2012-10-01 实施
中华人民共和国住房和城乡建设部
 
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第1348号
关于发布行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》的公告

 
    现批准《采光顶与金属屋面技术规程》为行业标准,编号为JGJ 255-2012,自2012年10月1日起实施。其中,第3.1.6、4.5.1、4.6.4条为强制性条文,必须严格执行。
    本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2012年4月5日

 
    根据原建设部《关于印发〈2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)〉的通知》(建标[2005]84号)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制本规程。
    本规程的主要技术内容是:1.总则;2.术语和符号;3.材料;4.建筑设计;5.结构设计基本规定;6.面板及支承构件设计;7.构造及连接设计;8.加工制作;9.安装施工;10.工程验收;11.保养和维修。
    本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
    本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如果有意见或建议,请寄送中国建筑科学研究院(地址:北京市北三环东路30号院物理所;邮政编码:100013)
    本规程主编单位:中国建筑科学研究院 
                               中国新兴建设开发总公司
    本规程参编单位:武汉凌云建筑装饰工程有限公司 
                               北京江河幕墙装饰工程有限公司
                             广东金刚幕墙工程有限公司 
                               深圳市新山幕墙技术咨询有限公司 
                               成都硅宝科技实业有限责任公司 
                               上海精锐金属建筑系统有限公司
                             广东坚朗五金制品股份有限公司 
                               渤海铝幕墙装饰工程有限公司深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 
                               广东省建筑科学研究院
                               郑州中原应用技术研究开发有限公司
                            上海亚泽金属屋面装饰工程有限公司 
                               中山市珀丽优板材有限公司 
                               深圳中航幕墙工程有限公司 
                               中邦韦伯(北京)建设工程有限公司 
                               江苏龙升幕墙工程有限公司
                             北京德宏幕墙工程技术有限公司 
                               北京中新方建筑科技研究中心
    本规程参加单位:沈阳远大铝业工程有限公司 
                               珠海兴业幕墙工程有限公司 
                               廊坊新奥光伏集成有限公司
                            山东金晶科技股份有限公司
    本规程主要起草人员:姜仁 蒋旭二 赵西安 黄小坤 胡忠明 杜继予 王德勤 黄庆文 魏东海 徐国军 王洪涛 刘忠伟 田延中 厉敏 鲁冬瑞 韩志勇 邱铭 闭思廉 徐其功 王有治 胡全成 张德恒 张晓彬 付军勇 王春 孙悦
    本规程主要审查人员:徐金泉 李少甫 廖学权 黄圻 张芹 姜成爱 莫英光 王双军 张桂先 刘明 徐征 方征 席时葭

条文说明
    《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255-2012经住房和城乡建设部2012年4月5日以第1348号公告批准、发布。
    本规程制订过程中,编制组进行了广泛、深入的调查、研究,总结了国内主要的采光顶和金属屋面优秀工程以及国外有代表性的采光顶和金属屋面工程的实践经验,同时参考了美国、英国和欧盟等国家或地区的标准。
    为了便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定,《采光顶与金属屋面技术规程》编制组按章、节、条的顺序编制了本规程的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。但是,本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
采光顶与金属屋面技术规程 JGJ255-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读