中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.3 钢材及五金材料


3.3.1 碳素结构钢和低合金高强度结构钢的种类、牌号和质量等级应符合现行国家标准《碳素结构钢》 GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591等的规定。
3.3.2 碳素结构钢和低合金高强度结构钢应采取有效的防腐处理。采用热浸镀锌防腐蚀处理时,锌膜厚度应符合现行国家标准《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》GB/T 13912的规定;采用防腐涂料时,涂层厚度应满足防腐设计要求,且应完全覆盖钢材表面和无端部封板的闭口型材的内侧,闭口型材宜进行端部封口处理;采用氟碳漆喷涂或聚氨酯漆喷涂时,涂膜的厚度不宜小于35μm,在空气污染严重及海滨地区,涂膜厚度不宜小于45μm。
3.3.3 耐候钢应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171的规定。
3.3.4 焊接材料应与被焊接金属的性能匹配,并应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T 5117、《低合金钢焊条》GB/T 5118以及现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81的规定。
3.3.5 主要受力构件和连接件宜采用壁厚不小于4mm的钢板、壁厚不小于2.5mm的热轧钢管、尺寸不小于L45×4和L56×36×4的角钢以及壁厚不小于2mm的冷成型薄壁型钢。
3.3.6 采光顶与金属屋面用不锈钢应采用奥氏体型不锈钢,其化学成分应符合现行国家标准《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》GB/T 20878等的规定。
3.3.7 与采光顶、金属屋面配套使用的附件及紧固件应符合设计要求,并应符合现行国家标准《建筑用不锈钢绞线》JG/T 200、《建筑幕墙用钢索压管接头》JG/T 201、《铝合金窗锁》QB/T 3890和《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.6等的规定。

条文说明
3.3.1 碳素结构钢和低合金高强度结构钢的种类、牌号和质量等级应符合现行国家标准《优质碳素结构钢》GB/T699、《碳素结构钢》GB/T700、《低合金高强度结构钢》GB/T1591、《合金结构钢》GB/T3077、《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带》GB912、《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》GB/T 3274、《结构用无缝钢管》GB/T8162等相关产品标准的规定。
3.3.5 采光顶与金属屋面支承钢结构的最小截面尺寸,要综合考虑其最小承载能力、截面局部稳定和耐腐蚀性能要求。本条根据现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018的规定制定。
3.3.6 不锈钢材的防锈能力与其铬和镍含量有关。目前常用的不锈钢型材有304系列:S30408(06Cr19Ni10)、S30458(06Cr19Ni10N)、S30403(022Cr19Ni10),含镍铬总量为27%~29%,镍含量9%~10%;316系列:S31608(06Cr17Ni12Mo2)、 S31658 (06Cr17Ni12Mo2N)、S31603 (022Cr17Ni12Mo2),含镍铬总量29%~31%,含镍量12%~14%。316系列型材防锈性能优于304系列,更适用于耐腐蚀性能要求较高的环境。采光顶与金属屋面采用的奥氏体不锈钢尚应符合现行国家标准《不锈钢棒》GB/T 1220、《不锈钢冷加工钢棒》GB/T4226、《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3280、《不锈钢热轧钢带》YB/T5090、《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T4237的规定。
3.3.7 当前国内标准五金配件的品种尚不齐全,且无幕墙、采光顶专用的产品标准,因此所用附件、紧固件应首先符合设计要求,并应符合国家现行标准《建筑用不锈钢绞线》JG/T200、《建筑幕墙用钢索压管接头》JG/T201、《建筑门窗五金件旋压执手》JG/T213、《建筑门窗五金件 传动机构用执手》JG/T124、《建筑门窗五金件 滑撑》JG/T127、《建筑门窗五金件 多点锁闭器》JG/T215、《铝合金窗锁》QB/T3890、《紧固件 螺栓和螺钉通孔》GB/T5277、《十字槽盘头螺钉》GB/T818、《不锈钢自攻螺钉》GB3098.21、《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1、《紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹》GB/T3098.2、《紧固件机械性能 螺母 细牙螺纹》GB/T 3098.4、《紧固件机械性能 自攻螺钉》GB/T 3098.5、《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.6、《紧固件机械性能 不锈钢螺母》GB/T3098.15的规定。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
采光顶与金属屋面技术规程 JGJ255-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读