中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.7 聚碳酸酯板


9.7.1 聚碳酸酯板的安装宜采用干法施工,可采用湿法进行施工。
9.7.2 聚碳酸酯U形板的安装应符合下列规定:
    1 板材边缘应去毛刺,孔内应保持干净;
    2 可采用型材盖板、金属盖板、端部U形保护盖对U形板进行密封,U形板边部不得外露;
    3 预安装件与支承结构安装之前应检查胶带有无损坏,检查合格后加盖板材端口板;
    4 中空板材不宜进行横向弯曲。
9.7.3 聚碳酸酯中空平板边缘安装应符合下列规定:
    1 板材与型材或镶嵌框的槽口应留出有效间隙,板材受热膨胀或在荷载作用下发生位移时不应有卡死现象;
    2 板材边部被夹持部分至少含有一条筋肋。

条文说明
9.7.1 干法施工采用金属压条和密封胶条实现密封,板材在热膨胀和受载变形时可以相对自由地伸缩,是比较理想的解决雨水渗漏的方法。湿式装配法一般使用硅酮密封胶进行聚碳酸酯U形板的湿式装配,密封系统只能承受板材有限的移动,即允许一定量的热膨胀,否则可能导致屋面渗漏。
9.7.3 在聚碳酸酯中空平板安装工程中,边部安装非常重要。为有效吸收变形,板材与型材或镶嵌框的槽口应留出有效间隙,板材被夹持的部分至少含有一条筋肋,且被夹持长度一般不宜小于25mm。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
采光顶与金属屋面技术规程 JGJ255-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读