中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录E 三氯氢硅合成炉工频感应线圈计算


E.0.1  根据设备及工艺专业提供的条件,确定感应线圈及炉筒的几何尺寸,炉筒的加热面积可按下式进行计算:

    式中:F——炉筒的加热表面积(㎡);

              D——炉筒的外径(m);

              h——线圈绕制高度(m)。

E.0.2  炉筒发热表面的单位面积功率,可按下式进行计算:

    式中:△P——炉筒发热表面的单位面积功率(kW/㎡);

              P——加热所需总功率(kW)。

E.0.3  线圈匝数可按下式进行计算:

    式中:W——线圈匝数(T);

              A——系数,根据图E.0.1的△P=f(A)曲线查得;

              V——电源电压(V);

              D——感应线圈的平均直径(m)。

E.0.4  线圈电流可按下列公式进行计算,并取两种计算结果的较大值:

    1  按加热功率计算:

        1)三相电流:

        2)单相电流:

    式中:I——线圈电流(A);

              V——线圈电压(kV);

              cos——功率因数,取0.5~0.75。

    2  按安匝数校验:

    式中:aWo——单位长度的安匝数(AT/m),根据图E.0.1的△P=f(aWo)曲线查得。

E.0.5  导线截面积可按下式计算:

    式中:S——导线截面面积(m㎡);

              j——电流密度,铜导线可取3A/m㎡~4A/m㎡,铝导线可取1.5A/m㎡~2A/m㎡。

图E.0.1 △p=f(aWo)、△P=f(A)曲线
 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
有色金属冶炼厂电力设计规范 GB50673-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读