中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.3 烧结与焙烧车间


9.3.1  本节适用于烧结、焙烧、电气净化、燃料、熟料中碎车间、氢氧化铝运输系统和氧化铝包装工段。

9.3.2  同一回转窑的用电设备,应由配电所同一段母线供电。

9.3.3  烧结、焙烧车间,下列电动机宜采用变频调速:

    1  烧结回转窑主转动、鼓风机、排风机、饲料泵和煤粉饲料机。

    2  焙烧炉鼓风机。

    3  立盘过滤机。

9.3.4  烧成窑的主传动和辅助传动之间,应有电气联锁;主传动电机应采取隔热措施。

9.3.5  烧结回转窑宜按窑分设监视火焰和熟粉块况的工业电视;鼓风机、给煤粉转速、电滤器、排风机等工序宜采用计算机装置集中控制。

9.3.6  烧结回转窑的原煤和窑灰运输系统、煤粉制备系统、熟料中碎、熟料运输系统和氢氧化铝输送系统,应设电气联锁,并宜采用计算机装置在控制室集中控制。

9.3.7  烧结回转窑控制室与有关生产岗位,应设生产联系信号;主传动电动机附近,宜装设启动预告信号。

9.3.8  焙烧炉宜采用计算机控制系统;点燃装置与排风机应连锁,排风机启动后方可点燃。

9.3.9  焙烧炉鼓风机电动机的启动设备,应按重载启动选择。
 

条文说明

 

9.3.2  回转窑是一个整体,电动机接在车间同一母线段上便于协调工作。

9.3.3  烧结窑的调速范围要求在1:3以上,在挂窑皮和工作不正常熟料烧结不充分时要求低速运行。至于鼓风机、排风机,饲料泵和煤粉饲料机调速是使一个烧结系统找到最佳协调的生产运行状态。

9.3.4  烧成窑辅助传动电力的作用,是在热窑的情况下,主传动电动机停止运行时要求它启动,慢速转动回转窑,以免窑体变形,所以应接在不同的母线上并设电气联锁。

    主传动电机安装在窑体中部侧旁,在夏天时,该处的温度通常在50℃以上,而一般制造厂规定电机的运行介质温度为40℃以下,所以本条规定主要防辐射的隔热措施。

9.3.5  回转窑的控制通常是观察燃烧状况,依此调节燃料和物料的给料量去调节回转窑速度,采用工业电视观察可改善劳动环境,降低劳动强度,促进技术进步。目前已有成功经验,并收到较好的经济、社会效益。

9.3.6  点燃装置与排风机的联锁至关重要,否则会酿成炉子爆炸。

9.3.7  风机容量大,风管不易密闭而漏风严重、关风门启动不起作用,促使风机满载启动。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
有色金属冶炼厂电力设计规范 GB50673-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读