中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

17.9 大中型风机


17.9.1  本节适用于具有润滑装置、冷却装置、各种检测元件的大中型风机。

17.9.2  大中型风机的电压等级、调速方式应通过技术经济比较确定。

17.9.3  带有润滑装置的高速风机,备用润滑油泵用交流电动机驱动时宜采用应急电源供电,备用润滑油泵用直流电动机驱动时宜采用蓄电池供电。

17.9.4  应设置风机制造厂所要求的保护装置及联锁:

    1  风机电机与润滑油泵联锁。

    2  轴承温度过高信号及轴承温度超过极限时停止风机的联锁。

    3  电动机的定子绕组温度过高信号。

    4  风机轴向位移信号以及位移过大时使风机停车的联锁。

    5  当润滑油采用水冷时,应设有水流或水压信号,并宜设置监视油压高于水压的差压信号。

    6  当可能发生喘振时,应设置相应的电气保护。

17.9.5  控制系统应装设的其他保护及联锁:

    1  电动机的继电保护,应符合本规范第3.6节的有关规定。

    2  风机与进、出口风门位置的联锁。

    3  当采用液力偶合器调速时,风机与液力偶合器的联锁。

    4  风机的主电动机应与其辅机系统之间设置满足安全运行的联锁。
 

条文说明

 

17.9.2  大型风机采用变频调速,其节电效果显著。

17.9.3  大型高速鼓风机因其转速高、惯性大.停电后还要转动一段时间才能停止。所以在主电机停电后,还要继续供给冷却润滑油,否则会造成设备损坏事故。为了可靠供油,通常设置备用润滑油泵,此条对备用润滑油泵的电源可靠性作出了规定。

17.9.5  控制系统应装设的其他保护及联锁。

    4  当辅机系统正常时,应发出允许风机主电动机运行的指令;当辅机系统故障时,应发出停止风机主电动机运行的指令,如:

        1)向转炉送风的鼓风机,宜装设事故停车时启动备用倾炉电动机的联锁;

        2)冶炼炉后高温风机,其调速装置宜按保证炉内负压进行调节;

        3)大型风机的辅机系统宜采用独立的PLC控制。当辅机系统正常时,应发出允许风机主电动机运行的指令;当辅机系统故障时,应发出停止风机主电动机运行的指令。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
有色金属冶炼厂电力设计规范 GB50673-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读