中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

13 氟化盐厂车间电力设计


13.0.1  制酸、制盐、压缩空气站和锅炉房等主要生产车间的变电所,技术经济合理时,宜设置两台变压器,受条件限制时可设置一台变压器,并设低压联络线取得备用电源。当一台变压器停止运行,另一台变压器或低压联络线应能满足车间主要负荷的用电。车间变电所应采用户内式。制酸和制盐车间的变电所,不应设置在溶液槽的楼板下,应避免酸、碱溶液的管道从变压器室上部或通风窗一侧通过。

13.0.2  反应窑及其给料机械,宜集中在窑前操作。

13.0.3  反应窑的排风机、洗涤塔的给水泵、氢氧化铝溶解槽和石膏中和搅拌槽等装置的低压电源,应设置备用电源自动投入装置。

13.0.4  反应窑的负压风机和助燃一次风机与炉前的煤气阀门,应联锁控制,并应符合下列规定:

    1  在煤气点火前,应先开动负压风机和助燃一次风机。

    2  当负压风机突然停止运转时,应立即关闭炉前两个煤气阀,并应打开炉前放散阀。

13.0.5  合成氟化钠冒罐检测报警时,应立即联锁停止加料和搅拌。

13.0.6  电气设备防护等级,应按环境特征选择,并应符合下列规定:

    1  制酸、制盐车间的腐蚀性场所应采用IP65,并应满足防腐要求。

    2  多尘场所宜采用IP54。

    3  高温场所应采取隔热措施。

13.0.7  制酸、制盐车间的配线,应采用塑料外护层铜芯电缆和加盖的防腐型桥架。局部敷设可穿硬塑料管埋设。
 

条文说明

 

13.0.1  氟化盐厂的主要产品生产车间系指直接生产氟化盐产品的车间。氟化盐厂生产连续性强,供电突然中断,将造成生产管理堵塞、沉槽、反应窑变形,恶化劳动条件,致使生产停顿后难以恢复生产。如果停电时间长,沉槽后需要工人下到槽内把物料挖出,槽内劳动条件非常恶劣,酸碱溶液及其气体严重损坏工人健康。另外,因反应窑引风机停电,造成窑内氟化氢气体外冒;因吸收塔供水中断,造成氟化氢气体不能吸收而外冒,都将对人和附近农作物造成危害。此外,因空压机停电,造成萤石粉输送管道堵塞,因石膏浆泵停电,造成石膏泥浆输送管道堵塞,都将因管道清理时间长而影响生产。所以,要求供电要可靠,应有两个电源供电。

    由于厂区有腐蚀性气体和粉尘,采用屋内式变电所可以减少对电气设备的危害。为了避免酸、碱溶液侵蚀变电所内的设备,变电所不应设置在酸、碱溶液管网及溶液槽的楼下,避免楼板因腐蚀而漏液。此外,这些管网也不应通过变压器室百叶窗的上方,以免管网漏液溅射到电气设备上造成损坏。

13.0.2  工艺操作要求根据反应窑的反应及燃烧情况来调节给料量和窑的转速,集中在窑前操作比较方便。

13.0.3  排风机停电后,反应窑的氟化氢气体外冒会污染环境;氟化铝合成槽、氢氧化铝的溶解槽和石膏中和槽停电后沉淀快,沉槽后恢复生产困难。可通过自动切换使排风机获得另一电源,以满足生产连续运行的要求和防止污染。

13.0.4、13.0.5  本两条根据氟化盐工艺生产要求而制定。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
有色金属冶炼厂电力设计规范 GB50673-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读