11.3 混凝土结构施工


11.3.1  当电视塔基础底板为大体积混凝土结构时,可采取分层浇筑的施工方法,每一层应连续浇筑,不得留施工缝;层间的施工缝应按设计要求处理,设计无规定时,应按有关规范执行。

11.3.2  底板大体积混凝土施工时,应通过计算确定混凝土的浇筑方案、入模温度、养护方法和养护时间,并采取有效措施,使混凝土内外温差不超过25℃;混凝土温度陡降不超过10℃。

11.3.3  塔体结构可根据塔形特点和施工条件选用液压滑模工艺、提模或爬模工艺、液压滑框倒模工艺及其他专用移置式模板工艺施工。模板系统及平台系统的设计应满足装拆简便、连接紧密、收分灵活、便于操作与维修的施工要求,并按有关规范的规定进行承载力、刚度的设计验算。

11.3.4  模板和平台的提升系统,应采用机械化程度较高的液压爬升设备或电动提升机械;对无整体式平台系统的和操作架的提升,可使用塔式起重机或把杆等起重设备。

11.3.5  塔体结构的钢筋施工,应保证钢筋位置准确,并符合以下规定:

    1  在每层混凝土浇筑面上,至少有一道绑扎好的水平环筋;

    2  竖向钢筋的下料长度应控制在4~6m;

    3  变直径筒体的竖向钢筋,向圆心的倾斜角应有限位措施;

    4  塔体竖向钢筋,应设保证其排距尺寸的钢筋支架,支架密度不应大于1m。

11.3.6  塔体混凝土的配制除应满足设计规定的强度、抗渗性、耐久性等要求外,尚应满足以下规定:

    1  混凝土早期强度的增长应满足施工速度的要求;

    2  混凝土塔体有颜色均匀一致的要求时,宜采用同一厂家的同品种、同标号的水泥和同一砂场的同种砂子;混凝土外加剂或掺合料的使用应通过试验确定。

11.3.7  混凝土浇灌应符合以下规定:

    1  按计划的浇灌方向和路线进行分层、均匀、对称和连续浇捣;

    2  分层浇灌的混凝土厚度应根据采用的施工工艺而定。滑模施工时宜为200~300mm,其他模板以不大于500mm为宜;

    3  为避免筒体因浇灌混凝土引起的扭转,应匀称地变换混凝土浇灌的起止点和方向。

11.3.8  塔体混凝土施工缝的留置应根据结构的受力需要及采用施工工艺的实际情况与设计单位商定,并应符合以下规定:

    1  塔体混凝土宜在同一模板高度内连续浇灌,不得留置施工缝;

    2  塔楼混凝土倒锥壳与筒体相接部位的混凝土应连续浇灌,不得留置施工缝;壳体可分段(层)施工,可留置环向的水平施工缝,不得留置径向施工缝;

    3  因故不能连续施工而产生的施工缝,应按现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定处理;特殊或重要受力部位的施工缝,应按设计要求处理。

11.3.9  混凝土的质量,应以标准养护的试块强度检验。塔体结构的混凝土试块留置应符合以下规定:

    1  一个工作班或一个模板高度所留置的混凝土试块不应少于一组,并以之代表此段塔体的混凝土强度;

    2  如一个模板高度内的混凝土由一个以上工作班完成时,则各班均应留置不少于一组的试块,并以其平均值为该段混凝土强度的代表值;

    3  在一个工作班内,当气温骤变或混凝土配合比有变动时,尚应增留试块组数。

11.3.10  塔体的塔楼支承处、顶部桅杆支承基座及顶部钢桅杆支承处,应根据设计的结构特点分别编制施工方案。

条文说明

11.3.1、11.3.2  这两条提出了基础底板混凝土的施工技术要求。基础底板混凝土宜采用整体浇筑方法施工,也可采取分层浇筑的施工方法。采取分层浇筑的层间施工缝必须按有关规范和设计要求处理。

11.3.3  本条系统总结了目前塔体结构施工的几种有效方法,并规定了模板系统和平台系统的设计原则。具体施工工艺的选择,应根据塔形特点和施工条件,以能满足建筑结构的功能要求及综合效益为主要原则。

11.3.4  本条是对模板和平台的提升系统选择的规定。

11.3.5  本条是对塔体钢筋施工方法的规定。

11.3.6  本条是对塔体混凝土配制的一些具体规定和要求。

11.3.7  本条是为防止混凝土浇筑层交接时间过长、混凝土对模板侧压力过大,以及对塔体扭转等问题而作的规定。

11.3.8  本条为塔体混凝土施工缝设置原则的规定。

11.3.9  本条为塔体混凝土标准试块留置组数的规定。

11.3.10  由于塔体的塔楼支承处、塔身顶部桅杆支承基座及顶部栀杆支承处的结构复杂,超高空作业,技术与安全的难度都较大,施工前必须单独编制施工方案。