5.3 裹冰荷载


5.3.1  设计电视塔时,应考虑外露的结构件、管线、塔上设备(如天线)表面裹冰引起的重力作用及挡风面积增大的影响。

5.3.2  基本裹冰厚度应根据当地离地10m高度处的观测资料,取重现期为50年最大裹冰厚度的统计数值。计算高度处的裹冰厚度b按基本裹冰厚度b0乘以表5.3.2中相应的裹冰高度变化系数确定。

 表5.3.2 裹冰高度变化系数

5.3.3  管线和构件上的裹冰作用应按以下规定确定:

    1  圆截面构件和管线上的裹冰荷载(kN/m)可按下式计算:

    式中:b——计算高度处的裹冰厚度(mm);

          d——构件或管线的直径(mm);

                μx——圆截面裹冰厚度修正系数,按表5.3.3采用;

          γ——裹冰重度,一般取9kN/m³。

表5.3.3 裹冰厚度修正系数

    2  非圆截面构件上的裹冰作用(kN/㎡)可按下式计算:

条文说明

5.3.1~5.3.3  电视塔裹冰主要集中在塔楼以上桅杆段,以雨松、雾松或两者间有形态出现使结构重力加大,挡风面积增加,设计中应予考虑。鉴于全国尚无较完整的裹冰分布资料,这里强调使用当地资料。

    裹冰计算参照《高耸结构设计规范》GBJ 135列入。