中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 承载能力极限状态计算规定


4.2.1  电视塔依其重要性分为三个安全等级。电视塔安全等级应符合表4.2.1的规定。

 表4.2.1 电视塔安全等级

4.2.2  结构构件的承载力设计应采用下列极限状态设计表达式:

     式中:——结构重要性系数,对安全等级为一级、二级、三级的结构可分别采用1.1、1.0、0.9;

          ——永久性作用分项系数,当其效应对结构不利时取1.2,当其效应对结构有利时取1.0;

         ——永久作用的标准值的效应;

    ——分别为第一个和第i个可变作用的分项系数,一般取值1.4;

  ——第1个和第i个可变作用的标准值的效应;

         ——第i个可变作用的组合值系数;

     ——结构构件的抗力函数。

4.2.3  对不同的作用组合,其可变作用组合值系数分别按表4.2.3采用:

表4.2.3 可变作用组合值系数

    注:1 G、w、L、T、I、A分别代表永久作用、风作用、楼面和平台的可变作用、温度作用、裹冰作用、安装检修的可变作用。

        2 在Ⅱ、Ⅲ组合中,当时,取

4.2.4  结构抗震计算时应采用下列极限状态设计表达式:

     式中:γG——永久作用分项系数,取值同4.2.2条;

      γEh、γEv——分别为水平、竖向地震作用分项系数,应按表4.2.4采用;

                 γw——风作用分项系数,应采用1.4;

                SGE——重力荷载代表值的效应;

               SEhk——水平地震作用标准值的效应,尚应乘以相应的增大系数或调整系数;

               SEvk——竖向地震作用标准值的效应,尚应乘以相应的增大系数或调整系数;

                 Swk——风作用标准值的效应,尚应乘以相应的增大系数或调整系数;

                  Ψw——风作用组合值系数,可取0.2;

                    R——结构构件承载能力设计值;

                 γRE——承载力抗震调整系数,对混凝土塔身取1.0,对钢构件和其他混凝土构件取0.8,对连接取1.0。

表4.2.4 地震作用分项系数

条文说明

4.2.1  引自《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068。

4.2.2、4.2.3  结构构件承载力极限状态设计表达式采用《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068。可变作用组合取三组(见表4.2.3),在组合I中温度作用即5.5.1条的日照作用。

4.2.4  结构抗震计算极限状态表达式采用《高耸结构设计规范》GBJ 135表达式。对地震作用分项系数和承载能力调整系数调至和《构筑物抗震设计规范》GB 50191相一致。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

混凝土电视塔结构技术规范 GB50342-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读