中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.5 塔体


9.5.1  塔体混凝土最小厚度不宜小于200mm;厚度沿高度的变化宜连续。

9.5.2  混凝土强度等级不宜低于C30;混凝土水灰比不应大于0.45;混凝土的添加剂不应对塔体的耐久性造成不利的影响。

9.5.3  混凝土塔体上开孔洞对塔体截面削弱总量不大于所在截面面积的1/4,且应沿周边均匀布置,单个孔洞对塔体截面削弱不大于1/8,在同一方位沿塔高不宜连续开孔洞;孔洞宜为圆形,对矩形孔洞在四角处应有弧形过渡。

9.5.4  塔体采用的竖向钢筋的最小配筋率为0.4%,横向钢筋的最小配筋率为0.3%。

9.5.5  塔体采用的普通钢筋的最小直径,竖向钢筋为16mm,横向钢筋为12mm。竖向钢筋的最小净距应大于80mm,最大间距不应大于300mm;横向钢筋最大间距不应大于250mm,且不大于混凝土壁厚度。钢筋的最小保护层,外壁为40mm,内壁为30mm。

9.5.6  对筒形结构的塔体,一般为双层配筋,外层钢筋和内层钢筋的面积比不宜大于2;两层钢筋间应设直径不小于6mm的拉结筋,拉结筋纵横间距不宜大于600mm,且宜交错布置。对单层配筋的筒壁,沿高度方向2~3m应设一双层横筋环带;环带高不小于筒体壁厚,内层环筋面积不应小于外层同高内的配筋,当双层配筋时环带可每10~20m高设一层,环带高约1.0m,其配筋可将环带内的环筋截面加倍。

9.5.7  塔体预留孔洞的边缘应配置附加钢筋;附加钢筋的面积,可采用同方向被孔洞切断钢筋面积的1.3倍。

    矩形孔洞四角处,应配置45°方向的斜向钢筋,每处斜向钢筋的面积,可按壁厚每100mm采用250mm2,且不少于2根。

    附加筋和斜向筋伸过孔洞边缘的长度,不应小于钢筋直径的40倍。

9.5.8  横向钢筋接头可以采用搭接;竖向钢筋直径不大于20mm时,可采用搭接连接,对大于20mm的竖向钢筋均应采用焊接或机械连接接头。

    搭接连接的接头长度,对HPB235钢筋为30d,对HRB335钢筋为40d;同一截面上搭接接头的数量不超过钢筋总数的1/4;焊接或机械连接接头的数量不应超过钢筋总数的1/2;各类接头的位置应在截面上均匀布置。

条文说明

9.5.1  塔体一般为双层配筋,当混凝土厚度小于200mm时,将难于施工。

9.5.2~9.5.4  根据我国混凝土电视塔的建造经验,并参考《高耸结构设计规范》GBJ 135制定。

9.5.5  此条参照《构筑物抗震设计规范》GB 50191制定。钢筋的最小保护层,依混凝土耐久性并参考欧洲混凝土规范制定。

9.5.6  对单层配筋的筒壁,为提高抗竖向开裂而设双层横筋环带;当双层配筋时,须每10~20m设一环带,以加强塔体。

9.5.7、9.5.8  参照《构筑物抗震设计规范》GB 50191制定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

混凝土电视塔结构技术规范 GB50342-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读