8.4 电气设备


Ⅰ  主控项目

8.4.1  配电柜以及钢架基础应接地可靠。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:接地兆欧表测试,观察检查。

Ⅱ  一般项目

8.4.2  电气设备安装除应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定外,还应满足下列规定:

    1  配电柜基础高度应高于安装区域内防液地漏高度,且基础应有防腐保护措施;

    2  配电柜与槽钢基础间应采用镀锌螺栓连接,且有防松动措施。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:测量,观察检查。
 

条文说明

 

8.4.2  本条是为防止设备内部被酸碱腐蚀而作出的规定。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部