5.7 不锈钢管道


5.7.1  不锈钢管道连接宜采用不锈钢电弧焊接或氩弧焊接。

Ⅰ  主控项目

5.7.2  管道切割时,切口表面应平整、光洁,端面倾斜偏差不得超过管外径的5%,且不大于1mm。

    检查数量:按数量抽查20%,且不得少于一个系统。

    检查方法:核查施工记录或观察检查、测量。

5.7.3  不锈钢管的焊接应符合下列要求:

    1  焊缝位置、坡口加工,应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有父规定;

    2  不锈钢管的焊接宜采用手工氩弧焊,焊接时管道内应充氩气,焊缝一次焊透内外成型;

    3  管道或管件、阀门组对时,对口错边量不得超过壁厚的10%,且不大于2mm;

    4  焊接前焊缝处应将油污处理干净,焊接后,焊缝处应采用不锈钢钢丝刷将氧化层清除干净或酸洗,然后用水冲洗干净。

    检查数量:按数量抽查20%,至少抽查一个系统。

    检查方法:核查施工记录或测量、观察检查。

5.7.4  不锈钢管道采用法兰连接时,法兰紧固螺栓应采用不锈钢材质;法兰垫片宜采用不锈钢金属垫片或氯离子含量不得超过50PPm的橡胶垫或塑料垫。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查、产品合格证。

5.7.5  不锈钢管不得直接与碳素钢支架、管卡接触,应以塑料或橡胶垫片隔离,且垫片氯离子含量不得超过50PPm。

    检查数量:按数量抽查30%,且不得少于一个系统。

    检查方法:观察检查、产品合格证。

5.7.6  无压排水管道的坡度应符合设计要求,设计无要求时,应符合表5.7.6的规定。

表5.7.6  不锈钢排水管道坡度

5.7.7  管道安装完毕,应进行压力试验或满水试验,试验介质宜为自来水,试验应符合下列规定:

    1  有压排水管道,试验压力应符合设计要求,设计无要求时,试验压力应为设计压力的1.5倍,稳压30min,压力不降为合格;

    2  无压排水管道应做满水试验,24h液面不降为合格。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:依据设计文件,检查试验记录或观察检查。

Ⅱ  一般项目

5.7.8  管材、管件、阀门规格、型号和性能应符合设计要求,内外表面不得有明显划痕或锈斑。

    检查数量:按数量抽查30%,且不得少于一个系统。

    检查方法:观察检查,检查验收记录。

5.7.9  管道分支宜采用斜三通连接,支管与主管相差2个管径及以上时,可采用挖眼三通。采用等离子切割机挖眼时,应有避免或减少高温碎渣飞溅至管内的措施。

    检查数量:按数量抽查30%,且不得少于一个系统。

    检查方法:观察检查,测量。

5.7.10  管道安装的允许偏差应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010第7.3.19条的规定。

    检查数量:按系统抽查20%,且不得少于5处。

    检查方法:仪器检查或测量。

5.7.11  管道系统的阀门、补偿器和支吊架安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定。

    检查数量:按系统分类抽查20%,且不得少于5件。

    检查方法:依据设计文件,测量、观察检查。
 

条文说明

 

5.7.4、5.7.5  这两条规定的目的是为了防止电化学腐蚀。
 